Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 320 из 451

Тема: стинол 102 и "горе" мастера

  1. #301
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Заправляй до хвоста,чё ты паришься
    до хвоста не идет... уже на 1/3 обмерзания испарителя ток начинает расти выше выше 0.7...
    а хвост вообще ни разу не обмерзал....

  2. #302
    Пользователь
    Регистрация
    22.09.2018
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    до хвоста не идет... уже на 1/3 обмерзания испарителя ток начинает расти выше выше 0.7...
    а хвост вообще ни разу не обмерзал....
    Манометр битый, амперметр не понятный. Куда смотришь? Добавь фреона до начала обмерзания всаса и страви лишний

  3. #303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    до хвоста не идет... уже на 1/3 обмерзания испарителя ток начинает расти выше выше 0.7...
    а хвост вообще ни разу не обмерзал....
    Пусть растет))) до 1 А норм

  4. #304
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Пусть растет))) до 1 А норм
    135Вт до 1А... а не многовато ли? перегрузка почти на 40%...

  5. #305
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евген1970 Посмотреть сообщение
    Добавь фреона до начала обмерзания всаса и страви лишний
    меня тут только щас торкнуло, я чтото на -30 Т ориентируюсь, а нон мне нафик то не надо -30... мне -20 вполне хватит для стабильного отключения по термостату, тоетсь примерно +10пси надо, а не -0.2...

  6. #306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    меня тут только щас торкнуло, я чтото на -30 Т ориентируюсь, а нон мне нафик то не надо -30... мне -20 вполне хватит для стабильного отключения по термостату, тоетсь примерно +10пси надо, а не -0.2...
    -23 обычно

  7. #307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    135Вт до 1А... а не многовато ли? перегрузка почти на 40%...
    Как ты это высчитал то?)))
    Холодопроизводительность и потребляемая мощность эт разные вещи

  8. #308
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Как ты это высчитал то?)))
    Холодопроизводительность и потребляемая мощность эт разные вещи
    номинальная электрическая мощность компрессора 135Вт (по найденным данным) , какой там "фи" я хз, но допустим даже если 0.7, тогда номинальный ток получаем 0,8А

    чтото я не думаю, что при 1А он будет адекватно работать... 20% перегруза... многовато

  9. #309
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    вот что по компрессору D357X-L1Z нашел
    объем 5,71 см2
    масло 180мл
    охлаждение статическое
    тип RSIR
    вес 8.1кг
    по лицензии самсунга...
    раб. 13 оМ
    пуск 19.1 оМ
    мощность 135Вт
    позистор 33 оМ (+6.6)
    хладопроизводительность 141Вт
    -------
    при этом согласно ДШ - аналогичные компрессоры идут под 134 и под 600й фрионы
    https://docplayer.es/76706274-Coolin...ompressor.html

  10. #310
    Пользователь
    Регистрация
    22.09.2018
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    да и мультиметр может врать по переменке весьма сильно, клещей нет.
    чем ток меряешь?

  11. #311
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    мультиметр (есть режим измерения переменного тока) в разрыв питания на самом компрессоре

  12. #312
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    на моей совести только 404 вместо 22
    по уму так нельзя. а вот наоборот покатит (если система не низкая) -POE оно с любым хладагентом дружит по сути.

  13. #313
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    ELITE
    До двадцатой страницы доконаешь?

  14. #314
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    ELITE
    До двадцатой страницы доконаешь?
    Не мешай полёту творческой мысли... Главное с названием темы угадал, а это дано только великим ...
    Последний раз редактировалось Charli; 18.12.2018 в 19:17.

  15. #315
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    ELITE
    До двадцатой страницы доконаешь?

  16. #316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Главное с названием темы угадал...

  17. #317
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Итак на всосе 0.9
    Т испарителе -29

  18. #318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Итак на всосе 0.9
    Т конденсатора -26
    Странно как то,конденсатор должен быть положительной температуры.а что за слово такое всос?что то с айфонами связано?)

  19. #319
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Итак на всосе 0.9
    Т конденсатора -26
    Ну,... и какие выводы? Рожай уже быстрее. Нас ещё ждёт замена термостата, а там, глядишь, в контуре ХК что-нибудь сломаешь. Тут не о 20-й странице думать надо, а чтобы к 20-му году управился...

  20. #320

    По умолчанию

    бедны холодильник... принимает не заслужении мучения. но патриотам нету препятствия..

Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •