Тема: стинол 102 и "горе" мастера

  1. #241
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    Регистрация
    27.08.2018
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Перегрев компрессора.. я думаю КТ подзабита
    А может просто? Компрессор
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Что там по току?похоже с номиналом?
    Кстати он же с электрикой неплохо дружит,
    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    я вообще собрал на МК блок управления холодильником с термометрами , датчиками открытия дверей и управлением компрессорами, вентилятором, светом, и разморозкой..
    силу тока померить просто обязан.

  2. #242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Перегрев компрессора.. я думаю КТ подзабита
    Нормальная рабочая температура компрессора +50 гр к окр .температуре т.е где то 75,и руке уже кажется что он очень горячий.или он опять отключается?кстати что за мотор?
    Бог с ним с этим фильтром,у тебя ж влаги там не было
    Давление какое? Температуры фо и кондера?

  3. #243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Бог с ним с этим фильтром,у тебя ж влаги там не было

  4. #244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Так ему нечем паять))) а до этого ему мастер фо заменил,тему сначала читай
    Я так понял он масло не менял ,а просто 134 заправил

  5. #245
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Фото компрессора выкладывал ранее. Шильдик поврежден но модель видно. По дш 135вт
    Ток по замеру 0.52-0.54А. при дозе в 90%
    ___
    Срезал фо. Дал немного газа 2 бар . С КТ очень слабо дует.
    Шприцом прокачала 646й 5кубиков туда-обратно минут 20.
    Продул фриона в обратку минут 10, дабы выгнать остатки растворителя . Проверил, продаваться КТ стала на много легче.
    Припаять новый фо.
    // Горелка справилась (с экраном)
    Отваккумировал 20минут. 30мин давление не ростет.
    Залил фриона 5 бар. 30мин давление не падает.

    Сейчас вакуумирую. Сделаю 2 закачки и выккумации дабы остатки расстворителя наверняка удалить.

  6. #246
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Если заработает как надо, буду искать горелку отпаивать компрессор (моя не осилит его ). И менять масло

  7. #247
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Фото компрессора выкладывал ранее. Шильдик поврежден но модель видно. По дш 135вт
    Ток по замеру 0.52-0.54А. при дозе в 90%
    ___
    Срезал фо. Дал немного газа 2 бар . С КТ очень слабо дует.
    Шприцом прокачала 646й 5кубиков туда-обратно минут 20.
    Продул фриона в обратку минут 10, дабы выгнать остатки растворителя . Проверил, продаваться КТ стала на много легче.
    Припаять новый фо.
    // Горелка справилась (с экраном)
    Отваккумировал 20минут. 30мин давление не ростет.
    Залил фриона 5 бар. 30мин давление не падает.

    Сейчас вакуумирую. Сделаю 2 закачки и выккумации дабы остатки расстворителя наверняка удалить.
    Ты русским бы вначале занялся... фреонолив. 7 ошибок в одном сообщении, это перебор.
    Последний раз редактировалось Charli; 16.12.2018 в 20:28.

  8. #248
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Если заработает как надо, буду искать горелку отпаивать компрессор (моя не осилит его ). И менять масло
    Зы... разбавленное метанолом и 646-м. Пока ты соберёшься, метанол и сожрёт испаритель (ситечко будет, тоже хорошо для хозяйства)...
    Последний раз редактировалось Charli; 16.12.2018 в 20:48.

  9. #249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    разбаленное
    это заразно,надо валить отседа

  10. #250
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    это заразно,надо валить отседа
    это точно...я исправился, теперь твоя очередь

  11. #251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Фото компрессора выкладывал ранее. Шильдик поврежден но модель видно. По дш 135вт
    Ток по замеру 0.52-0.54А. при дозе в 90%
    ___
    Срезал фо. Дал немного газа 2 бар . С КТ очень слабо дует.
    Шприцом прокачала 646й 5кубиков туда-обратно минут 20.
    Продул фриона в обратку минут 10, дабы выгнать остатки растворителя . Проверил, продаваться КТ стала на много легче.
    Припаять новый фо.
    // Горелка справилась (с экраном)
    Отваккумировал 20минут. 30мин давление не ростет.
    Залил фриона 5 бар. 30мин давление не падает.

    Сейчас вакуумирую. Сделаю 2 закачки и выккумации дабы остатки расстворителя наверняка удалить.
    А зачем ты 134 заправил без замены масла?
    Он несовместим с минералкой...это 12 можно и туда и сюда...сделай все по уму,а так у тебя там микс такой...
    Ток низкий,должен быть где то 0.7-0.8

  12. #252
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    это заразно,надо валить отседа
    Закончились наконец переговоры Дэвида Бэкхема и тренера ярославского
    "Шинника". Бэкхем до сих пор не может понять, как они вообще могли
    начаться.

  13. #253
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Закончились наконец переговоры Дэвида Бэкхема и тренера ярославского
    "Шинника". Бэкхем до сих пор не может понять, как они вообще могли
    начаться.
    Это новый фреон такой?...

  14. #254
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Ты русским бы вначале занялся... фреонолив. 7 ошибок в одном сообщении, это перебор.
    С мобиле пишу. Без Т9 но с гугловсаим автозавершением слов... Вот и много опечаток

  15. #255
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Слушай ELITE, вот ты пишешь
    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Залил фриона 5 бар.
    Ответь мне на вопрос теперь: По шильдику в холодильник нужно заправить 65гр., а из-за ошибки туда взяли и заправили 130гр. Замерили давление в системе на выключенном холодильнике. Вопрос: насколько будет отличаться давление в системе в случае такой ошибки?

  16. #256
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    А зачем ты 134 заправил без замены масла?
    Он несовместим с минералкой...это 12 можно и туда и сюда...сделай все по уму,а так у тебя там микс такой...
    Ток низкий,должен быть где то 0.7-0.8
    0.65-0.7 и то при номинальрой нагрузке. На 134 меньше доза. Фрион белее текучь, ток вполне может быть ниже.. да и мультиметр может врать по переменке весьма сильно, клещей нет.
    Залил 134 потому, чо нет 12го (за 1500 покупать 1л как-то дороговато.)
    Тем более мне масло менять без вариантов уже. Но пока нет горелки, моя не осилит отпаивать компрессор.. фо и то едва осилила...

  17. #257
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Charli, я проверял герметичность давлением.

  18. #258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Charli, я проверял герметичность давлением.

  19. #259
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    Charli, я проверял герметичность давлением.
    Ты не ответил на вопрос: давай так: имеем два баллона, в одном 1л фреона, а во втором 2л. Насколько будет отличаться давление в баллонах?

  20. #260
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    С с чего ему отличатся то... Вы ещё спросите что тяжелее, кило ваты или кило железа.

Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •