Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 451

Тема: стинол 102 и "горе" мастера

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    ))) Опыт 10 летний в оф.сервисе заправки всей бытовуху изобутаном говорит....пробуйте,потом спасибо скажете
    если ты делаешь так продолжай.. профессионалы так не далют. и производители не для красати шильдики клеют.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    ))) Опыт 10 летний в оф.сервисе заправки всей бытовуху изобутаном говорит....пробуйте,потом спасибо скажете
    Херовый опыт у вас.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    если ты делаешь так продолжай.. профессионалы так не далют. и производители не для красати шильдики клеют.
    А как тебе такой расклад- шкаф на r600,а компрессор на 134( родной,не меняный)
    Профессионал эт то кто качественно свою работу делает...подумай сам какая разница мотору какой газ гонять)

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Херовый опыт у вас.
    Знаешь чем мастер сидящий в сервисе отличается от того кто по адресам бегает?есть поле для экспериментов)
    Я ж говорю попробуй,и забудешь про кучу балонов

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    подумай сам какая разница мотору какой газ гонять
    разница большой. у каждава фреона свои объём поршня. и диаметр и длина капилярки а всё это влияет на стабильноти работы холодильника.

  6. #46
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Эх мастера ни чем вы человеку не помогли.А он к вам да я ретрофит ,да ещё раз искусственное дыхание.А вы ....пысками мериться.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    разница большой. у каждава фреона свои объём поршня. и диаметр и длина капилярки а всё это влияет на стабильноти работы холодильника.
    Я все это знаю...капа примерно одинакова....только и ковырять пену,обрезать контура и т.д это тоже ненормально,но мы это делаем...давайте сразу менять технику и мы будем сидеть без работы

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Эх мастера ни чем вы человеку не помогли.А он к вам да я ретрофит ,да ещё раз искусственное дыхание.А вы ....пысками мериться.
    А у него все есть ,пусть масло меняет да заправляет

  9. #49
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Будку для собаки сделай из холодоса. прикольно выходит .(это мое мнение).фото вышлю .

  10. #50
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Эх мастера ни чем вы человеку не помогли.А он к вам да я ретрофит ,да ещё раз искусственное дыхание.А вы ....пысками мериться.
    спасибо, но пускай мерюются - из этого тоже есть что полезное подчеркнуть....
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    А у него все есть ,пусть масло меняет да заправляет
    так я и спрашивал советов по "тонкостям" процесса замены масла, промывки системы и возможных проблем при работе компрессора вместо 12 на 134м газе

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ELITE Посмотреть сообщение
    так я и спрашивал советов по "тонкостям" процесса замены масла, промывки системы и возможных проблем при работе компрессора вместо 12 на 134м газе
    Никаких проблем.масло слить грам 200 залить и заправить,все
    134 и 12 одинаковы по поведению

  12. #52
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    А он у курсе как масло менять и гов.а в систему не добавить.

  13. #53
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Я везде лью r600- дешевле,меньше вес и т.д,хотя есть все виды хладогентов и все работает,
    ох... зря ты это сказал...

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ох... зря ты это сказал...
    Я честный) мне пофиг на рейтинги и мнения...
    12 в гараже покрылся вековой пылью,а 134 вообще забыл,вместо него всегда 12 лил

  15. #55
    Местный Аватар для ELITE
    Регистрация
    11.12.2018
    Сообщений
    111

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Никаких проблем.масло слить грам 200 залить и заправить,все
    134 и 12 одинаковы по поведению
    спасибо. по делу.
    Подскажите, можно ли слить не снимая компрессора?... ну или как минимизировать кол-во паек/распаек (а то обычной горелкой (не кислородной) в столь стесненных условиях будет не так просто это сделать... раньше паял по большей части с кислородом... да и 10 лет прошло уже... да кондиционеры это не холодильник - масштабы побольше ....)

  16. #56
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Я честный) мне пофиг на рейтинги и мнения...
    минус 40 процентов мощности... ты вредитель)

  17. #57
    Местный
    Регистрация
    07.05.2014
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    А на пожилой системе ещё больше потерь.я проверял ещё лет 5 назад.производительноси не хватает .
    .12 й не фиг стоит чо огород то городить.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    А на пожилой системе ещё больше потерь.я проверял ещё лет 5 назад.производительноси не хватает .
    .
    А я каждый день проверяю и все ок)даже малообротистый горизонтальный мамонт пашет только в путь
    Надо раз посидеть с манометром
    Даю 50 % от дозы 134 или 12,через 15 мин корректирую вакуумником...первичное где то -0.2 делаю и адье,и вкл и отк и всас не мерзнет

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    минус 40 процентов мощности... ты вредитель)
    Это все сказки,при такой потере в хк было бы как при утечке или капе забитой,а такого нет,работает даже лучше,тише,ток ниже...клиенты часто спрашивают,а что случилось с мотором? Он не работает?)))

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    А на пожилой системе ещё больше потерь
    Что за пожилая система? Потери где, в чем, в каких единицах?

    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    производительноси не хватает
    У кого, у чего?

Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.06.2018, 07:54
  2. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •