Тема: Загадочная работа холодильных горок

  1. #1

    По умолчанию Загадочная работа холодильных горок

    Уважаемые коллеги, нужна помощь. Суть проблемы: на об'екте установлены 5 горок, агрегат выносной. 3 горки работают нормально, с двумя чудеса. Горка сдвоенная, но управление раздельное, т.е. на каждой свой контроллер и соленоид. Контроллеры и клапана в норме, но!!! Правая отрабатывает как положено, а вот левая чудит. Когда на правой открыт соленоид, левая набирает температуру, если на правой соленоид по набору установленной температуры закрывается, на левой температура начинает расти вплоть до значения температуры окружающей среды.
    Первый раз с таким столкнулся, в чем может быть кося? Агрегат на 404 фреоне, новый. Уровень фреона в норме

  2. #2

    По умолчанию

    Знаит у тебя правый соленоид управляет двумя соленоидами - и првым . и левым . Ищи косяки в электрических цепях управления соленоидами там навеху - ящик с автоматами , промежуточными релюшками, косяк там, если только не в гидравлике , что с нашей системой образования тоже возиожно.

  3. #3

    По умолчанию

    Нет. Там раздельные трассы нагнетания, и соленоиды работают каждый по своему контроллеру, потому и непонятки

  4. #4

    По умолчанию

    А вот на трассе какой косяк может быть, чтоб к таким последствиям привел? Монтаж делали не мы

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2017
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Производитель горок кто?

  6. #6

    По умолчанию

    Тут ежу понятно, что то накосячили. Кроме тебя эти горки никто не видел и что там сделано видно только тебе.
    Вспомнился случай, в одном корпусе два независимых агрегата и перепутали подключение рд вентиляторов, вот была котовясия.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 12rusMaks Посмотреть сообщение
    Производитель горок кто?
    брэндфорт

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тут ежу понятно, что то накосячили. Кроме тебя эти горки никто не видел и что там сделано видно только тебе.
    Вспомнился случай, в одном корпусе два независимых агрегата и перепутали подключение рд вентиляторов, вот была котовясия.
    Понять бы с чем накосячил. Саиду все правильно, всё отрабатывает и управление, и соленоиды, а на выходе бред

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drang42 Посмотреть сообщение
    Понять бы с чем накосячил. Саиду все правильно, всё отрабатывает и управление, и соленоиды, а на выходе бред
    Свиду))))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drang42 Посмотреть сообщение
    Там раздельные трассы нагнетания
    А впаяны могут быть не туда.Отключаем по одной и понимаем кто, кому принадлежит, какой датчик на какой контроллер заведен.А дальше дело прямых рук

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drang42 Посмотреть сообщение
    Понять бы с чем накосячил. Саиду все правильно, всё отрабатывает и управление, и соленоиды, а на выходе бред
    Так только тебе видно, что там сделано. Просто включай каждую отдельно, и смотри, что происходит.

  12. #12

    По умолчанию

    смотри по гидравлике. чудес не бывает

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 23:40
  2. конденсация на холодильных витринах
    от Sergion в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 23:22
  3. расчет холодильных камер
    от frezenok в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 15:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •