Показано с 1 по 13 из 13

Тема: витрина cryspi gamma-2

  1. #1

    По умолчанию витрина cryspi gamma-2

    после замены контроллера не держит температуру. кто подскажет в чем может быть причина

  2. #2

    По умолчанию

    А в чём причина не обращения к специалисту?

  3. #3

    По умолчанию

    я не давно занимаюсь холодильным оборудованием

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 83 Посмотреть сообщение
    я не давно занимаюсь холодильным оборудованием
    Твой вопрос аналогичен такому- Поменял колёса, машина не едет, в чём проблема?
    Выложи всю информация, что тебе известно и что ты делал.

  5. #5

    По умолчанию

    все что сделал это заменил контроллер

  6. #6

    По умолчанию

    а настройки какие?

  7. #7

    По умолчанию

    заданная -3
    нижний -5
    верхний +10

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 83 Посмотреть сообщение
    не держит температуру
    А подробнее ?, какую тем-ру набирает?, заменены-ли датчики?, температура в торг. точке? и еще 9000 вопросов ))

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Конденсатор почисти для начала

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей 83 Посмотреть сообщение
    все что сделал это заменил контроллер
    Цитата Сообщение от Алексей 83 Посмотреть сообщение
    заданная -3
    нижний -5
    верхний +10
    Да из тебя каждое слово клещами вытаскивать надо. Ну, чтож будем потихоньку тянуть кота за хвост.
    Для начало фото шильдика, а то гаммы разные бывают.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    12,016

    По умолчанию

    И фотки обоих контроллеров!
    По теме - оттайку не настраивал, сравнивал ее параметры со старым приборчиком?

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    6,708

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да из тебя каждое слово клещами вытаскивать надо. Ну, чтож будем потихоньку тянуть кота за хвост.
    Для начало фото шильдика, а то гаммы разные бывают.
    А смысл каков?
    У кого проблема у тебя или Алексей 83?
    Ему и профиль заполнить в лом, и Правила изучить!
    Тяни...

    3. В клубе запрещается
    .....................
    4. Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения.
    Невоспитанность и обыкновенное неуважение к участникам форума!

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    А смысл каков?
    У кого проблема у тебя или Алексей 83?
    Ему и профиль заполнить в лом, и Правила изучить!
    Тяни...



    Невоспитанность и обыкновенное неуважение к участникам форума!
    Поддерживаю на 100%

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •