Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Диагностика частотника ATV310H075N4E.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Диагностика частотника ATV310H075N4E.

    Приточно-вытяжная установка.
    Контроллер: Segnetics PIXEL
    Частотник приточки: ATV310H075N4E
    Частотник вытяжки: ATV310H075N4E
    Вентилятор приточки: AИP71A2V2
    Вентилятор вытяжки: AИP71A2V2
    Приточно-вытяжная установка смонтирована 2 года назад, нормально работала.

    Недавно остановился приточный вентилятор, на частотнике приточки кода аварии нет,
    есть показание -0.20, вместо 50 Гц при вращении.
    Ток клещами АС=0.7А не меняется, неизвестно куда идет.
    В режиме STOP показание нормальное - 00.

    Вытяжка работает нормально.
    Показания частотника 49 Гц при вращении вентилятора вытяжки, ток 3.5А.
    В режиме STOP показание нормальное - 00.

    Проверка исправности частотника приточки.
    1 - Частотники приточки и вытяжки были заменены местами.
    На обоих частотниках появилось показание 50 Гц.
    Но вентилятор приточки не вращается (0.7A), управление +9.8V
    а вентилятор вытяжки нормально вращается (3.5A), управление +9.8V.
    Вывод - частотник исправен, неисправен вентилятор приточки.

    Что означает показание частотника приточки -0.20 при работе с дохлым вентилятором приточки - ?
    Почему индикация -0.20 не появилась на вытяжном частотнике при его вращении дохлым вентилятором приточки?

    После возвращения частотников на прежнее место, опять появилась индикация на частотнике приточки -0.20.
    Опять вентилятор приточки не вращается, а вытяжка работает нормально.

    Схема подключения ЧП приточки и вытяжки одинаковая.



    2 - При попытке подключения вентилятора приточки к частотнику вытяжки, вентилятор приточки не вращается.
    Вывод - неисправен вентилятор приточки.

    Частотник приточки без вентилятора высветил аварию F015 - обрыв обмоток вентилятора.

    При прозвонке обмоток обоих вентиляторов со щита управления, они звонятся одинаково - 20 Ом.
    Пробой на корпус отсутствует.
    Крыльчатка вентилятора приточки не заклинена, подшипники не разбиты, люфта нет.

    1 - Что неисправно в приточке - вентилятор или частотник?
    2 - Почему частотник приточки не индицирует увеличение тока, если обрывается под напряжением одна из обмоток вентилятора?
    Показания клещей 0.7А - это не обрыв.

    Инструкция на ATV310H075N4E.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=1&lang=ru

    Инструкция Segnetics PIXEL
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...age=43&lang=ru
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=8&lang=ru

  2. #2

    По умолчанию

    плохой контакт никто не отменял однако и показания тестера нечего не говорит о целостности линии и хорошем контакте.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    плохой контакт никто не отменял однако и показания тестера нечего не говорит о целостности линии и хорошем контакте.
    Согласился бы на 100%,
    если бы частотник приточки не заметил отсоединенных проводов, идущих на вентилятор. Частотник приточки правильно высветил аварию F15 - обрыв обмоток вентилятора.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    если бы частотник приточки не заметил отсоединенных проводов,
    я не говорил про обрыв а говорил про плохой контакт , тестер показывает хорошо а ток говорит что что-то не так, либо двигатель витковое либо "крутит" ротор, на полностью остановленном двигателе как себя ведёт частотник и "звук" двигателя (писк высокой частоты) есть?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    причина - неисправный двигатель приточки.
    увеличено сопротивление обмоток r=24ом (норма 16ом), но не обрыв.
    измерение проводилось непосредственно на клеммах эл. двигателя с отсоединенным проводом в сравнении с показаниями на таком же двигателе вытяжки.

    измерение сопротивления обмоток эл. двигателя около частотника не корректно.
    провод дает значительную наводку - увеличивает погрешность.
    наводку я видел, но не обратил внимание, т.к. искал обрыв или кз.
    f015 загнала в тупик.
    ток клещами ас=0.7а при 380v - тупик.
    в этом случае двигатель должен греться как грелка 300w, тепловуха должна срубить через 2-5 минут. этого не было.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    я не говорил про обрыв а говорил про плохой контакт , тестер показывает хорошо а ток говорит что что-то не так, либо двигатель витковое либо "крутит" ротор, на полностью остановленном двигателе как себя ведёт частотник и "звук" двигателя (писк высокой частоты) есть?
    DeniskaF, спасибо за подсказку.

  7. #7

    По умолчанию

    у трех фазных движков, где сопро обмоток очень мало в пределах 20ом, очень хорошо выручает LC метр, измерение индуктивности этих самых обмоток, индуктивность будет гораздо ниже у неисправной обмотки.

Похожие темы

  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 10:49
  2. настройка частотника danfos fc51
    от индюк в разделе Монтаж
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:10
  3. Диагностика CN3613
    от VetallRX в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 21:32
  4. диагностика тойота 35
    от abdallah в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 19:09
  5. Диагностика
    от dastoxic в разделе Корзина
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 05:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •