Тема: Проектирование холодильной установки

  1. #1

    По умолчанию Проектирование холодильной установки

    Добрый день! При проектирование холодильной установки, испаритель должен быть больше по холодопроизводительности чем централь? Если да, то почему?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem93 Посмотреть сообщение
    Добрый день! При проектирование холодильной установки, испаритель должен быть больше по холодопроизводительности чем централь? Если да, то почему?
    Всё должно быть одинаково. Только в каталогах приводиться холодопроизводительность при определенных условиях - компрессоров, конденсаторов, испарителей. При проектировании нужно каталожную производительность перевести на рабочий режим и сравнить.

  3. #3

    По умолчанию

    mihail97, Перевел и сравнил, испаритель 52 квт получился, а компрессор выдает 55квт, это нормально?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Всегда считал, холодопроизводительность воздухоохладителя должна быть хотя бы на 5% больше, чем холодопроизводительность компрессора. Конечно приведенных значений в рабочем режиме.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem93 Посмотреть сообщение
    mihail97, Перевел и сравнил, испаритель 52 квт получился, а компрессор выдает 55квт, это нормально?
    Просто dT испарителя немного увеличиться и и в новом режиме испаритель будет иметь большую холодопроизводительность. Лучше, чтоб запас был у испарителя.

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Всегда считал, холодопроизводительность воздухоохладителя должна быть хотя бы на 5% больше, чем холодопроизводительность компрессора. Конечно приведенных значений в рабочем режиме.
    Иногда и больше приходиться брать, надо учитывать указанная производительность в каталогах обычно даётся для сухого и чистого испарителя и производитель всегда старается в лучшем свете выставить свою продукцию.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Всегда считал, холодопроизводительность воздухоохладителя должна быть хотя бы на 5% больше, чем холодопроизводительность компрессора. Конечно приведенных значений в рабочем режиме.
    Тоже это слышал, но почему должен быть больше?

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem93 Посмотреть сообщение
    Тоже это слышал, но почему должен быть больше?
    Потому что есть т.н. стандартная производительность, определяемая при стандартных условиях, а есть рабочая. Обычно принимают коэффициент потерь равным от 5 до 10 процентов. Просто примите это как данность. А если охота заморочиться, то Курылев-Герасимов в помощь..Или Польманн. ))

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Потому что есть т.н. стандартная производительность, определяемая при стандартных условиях, а есть рабочая. Обычно принимают коэффициент потерь равным от 5 до 10 процентов. Просто примите это как данность. А если охота заморочиться, то Курылев-Герасимов в помощь..Или Польманн. ))
    Вопрос звучал, почему холодопрозводительность испарителя должна быть больше холодопроизводительности компрессора при подборе оборудования?

    Или Вы хотите сказать что у компрессоров все производители показывают холодопроизводительность при рабочих условия?

    По книгам, можем еще добавить Явнеля, Быкова или Брайдерт, но там не где не берут испаритель на 5-10% больше компрессоров.

  9. #9
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Artem93, спорить не буду, давно учился..)) Завтра, если не забуду, занырну опять в пучину знаний, вспомню молодость.. А сегодня просто лень. ))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem93 Посмотреть сообщение
    Вопрос звучал, почему холодопрозводительность испарителя должна быть больше холодопроизводительности компрессора при подборе оборудования?
    перегрев и если трв то жидкарь не полностью заливает испаритель заставляя полностью испарится фреон и соответственно часть испарителя имеет пониженную мощность в сравнении с участками в которых крепит фреон .
    Цитата Сообщение от Artem93 Посмотреть сообщение
    Или Вы хотите сказать что у компрессоров все производители показывают холодопроизводительность при рабочих условия?
    ну так они об этом пишут вообще то

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem93 Посмотреть сообщение
    или Брайдерт, но там не где не берут испаритель на 5-10% больше компрессоров.
    Вот у Брайдерт (стр 56) испаритель больше агрегата на 6%.
    И ещё прочитай стр 39 и мой предыдущий пост.
    Изображения Изображения

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    есть ещё просто тупое завышение у испара. и нет поправки на обмерзание. вот оно
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    и производитель всегда старается в лучшем свете выставить свою продукцию.
    иногда даже тупо обманывая.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    перегрев и если трв то жидкарь не полностью заливает испаритель заставляя полностью испарится фреон и соответственно часть испарителя имеет пониженную мощность в сравнении с участками в которых крепит фреон .

    ну так они об этом пишут вообще то
    ну в программах подбора, Alfa Laval и Guentner можно ж поставить перегрев

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    есть ещё просто тупое завышение у испара. и нет поправки на обмерзание. вот оно
    С тем же успехом можно утверждать что конденсатор запылиться , температура конденсации подскочет и как следствие упадет производительность компрессора.
    иногда даже тупо обманывая.
    и касается это сугубо производителей испарителей, производители компрессоров все сплошь белые и пушистые

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem93 Посмотреть сообщение
    ну в программах подбора, Alfa Laval и Guentner можно ж поставить перегрев
    эксперимент надобно поставить на софте

Похожие темы

  1. Изготовление холодильной установки
    от Chehovya в разделе Вопрос
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 01:40
  2. Конденсатор ниже холодильной установки
    от alges в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 22:53
  3. Переделка холодильной установки
    от LabTeh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 14:59
  4. Проектирование холодильной машины
    от deMitkoff в разделе Работа
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 10:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •