Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Сплав Розе в качестве фиксатора превышения Т>+95C.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Сплав Розе в качестве фиксатора превышения Т>+95C.

    в течение 3 месяцев кондиционер (фреон r410a) 10 раз останавливался по аварии hp.
    при диагностике в течение недели 3 раза - дефекта нет.
    логгера температуры или напряжения под рукой нет.

    непонятно - при аварии
    действительно появляется высокое давление или
    это ложная авария от датчика давления по нагнетанию?

    появилась идея примотать медной проволокой к трубе нагнетания компрессора плюшку из сплава розе
    тплавления >+95c.
    т кристаллизации <+94c.

    плюшка расплавилась - смотри частотник, вентиляторы, грибок на конденсаторе и плохой контакт на проводах.
    плюшка не расплавилась - неисправен датчик, контроллер и плохой контакт на проводах.

    какие еще варианты?

  2. #2

    По умолчанию

    Сплав розе по назначению использовал, а вот использование его в твоем эксперименте здравого смысла не вижу вообще, температура нагнетательного патрубка до 120⁰C считается нормальной для работы компрессора, тогда что из того что твоя плюшка расплавится при t+95 градусах?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    плюшка расплавилась - смотри частотник, вентиляторы, грибок на конденсаторе и плохой контакт на проводах.
    плюшка не расплавилась - неисправен датчик, контроллер и плохой контакт на проводах.
    ... это ты где-то вычитал или сам придумал?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Сплав розе по назначению использовал, а вот использование его в твоем эксперименте здравого смысла не вижу вообще, температура нагнетательного патрубка до 120⁰C считается нормальной для работы компрессора, тогда что из того что твоя плюшка расплавится при t+95 градусах?


    ... это ты где-то вычитал или сам придумал?
    в контролерах FK (второй датчик) было запраграмировано заводом изготовителем при 80 град нагнетания предупреждение, а при 90 отключение компрессора. так что насчёт 120град. ты загнул.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Сплав розе по назначению использовал, а вот использование его в твоем эксперименте здравого смысла не вижу вообще, температура нагнетательного патрубка до 120⁰C считается нормальной для работы компрессора, тогда что из того что твоя плюшка расплавится при t+95 градусах?


    ... это ты где-то вычитал или сам придумал?
    Эксперимент.

    Дефект HP иногда появляется, не каждый день.

    Нормальное поведение кондиционера в момент измерения параметров TESTO570:
    Pk=25Bar, Po=8.5 Bar, Tsh=5K, Tsc=7K
    Тул=+18С.
    Т нагнетания компрессора = +75С.

    Выполнена диагностика датчика НР (ACB-2UB934MW/061F9669)
    постепенным закрыванием картонкой протока воздуха через конденсатор.
    Давление срабатывания датчика Pk=39.5 Bar,
    при этом Тнагнетания=+100С

    http://holodforum.ru/showthread.php?t=32137

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Пиростикер АСТ Р контролирует Т=+120С - выделяет газ.



    http://www.unfire01.ru/pozharnyj-mag...ker-ast-r.html

    Срок годности- 60 месяцев.
    При возникновении искр, повышении температуры до 120 градусов, рабочая поверхность с микрокапсулами начинает выделять газ. При этом необходимо, как можно скорее обесточить объект. После использования пиростикера АСТ Р удалите его и проветрите помещение.

    Пиростикера АСТ Р были разработаны специально для расположения их в труднодоступных местах, розетках, малогабаритных пространствах, которые невозможно обезопасить от возникновения пожара другими способами...


    Приклеить на трубу по нагнетанию или на компрессор - получится регистратор высокого давления (температуры).

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... какие еще варианты?
    Автор retx - термопредохранитель из сплава Вуда:


  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    какие еще варианты?
    так проще будет , и хватит на долго https://aliexpress.ru/item/330002182...archweb201603_

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ну, а ещё есть в виде таблетки многоразовые с кнопкой сброса, как в водонагревателях и диспансерах.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Автор retx - термопредохранитель из сплава Вуда:
    Колхоз - дело добровольное!

  10. #10

    По умолчанию

    Улыбаться полезно, то ищем утечку с тепловизором, то защита по температуре нагнетания с помощью Вуда, ждём продолжения сериала.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Улыбаться полезно, то ищем утечку с тепловизором, то защита по температуре нагнетания с помощью Вуда, ждём продолжения сериала.
    Cериал продолжается в виде реалити-шоу.
    Специалист посмотрел в меню контроллера и сделал заключение...

    Цитата Сообщение от grumpy_cat Посмотреть сообщение
    ... Авария как говорит последний инженер который смотрел-ложная, посмотрев в меню значение давления. Ситуация даже легко моделируется, включился, кондиционер работает, завышаешь температуру охлаждения- останавливается, занижаешь - падает в ошибку...
    https://holodforum.ru/showthread.php...100#post634100

  12. #12

    По умолчанию

    Давление нагнетания и температура нагнетания, хоть и взаимосвязаны, но могут иметь разную природу превышения допускаемого предела.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Cериал продолжается в виде реалити-шоу.
    Специалист посмотрел в меню контроллера и сделал заключение...
    На самом деле - там все ясно.
    А озвучивать для не специалистов, тем более, в разделе для пользователей, вряд ли кто будет.
    Я - не стал.

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 13:43
  2. О качестве компрессоров Wansheng
    от Роман_777 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 10:11
  3. Новая модель Самсунга, как узнать о качестве?
    от awera в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения