Тема: Централь выключается по высокому и низкому давлению

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Централь выключается по высокому и низкому давлению

    Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой:
    централь отключается по высокому и низкому давлению(Dixel xc650c), после чего требуется ручной перезапуск. Централь гибридная 2 среднетемпературных компрессора и 3 низкотемпературных, рессивер общий. Летом производилась пайка утечки на конденсаторе, после чего в систему попало небольшое количество воздуха(паялась где то в начале августа). А проблема появилась неделю назад в 1-й раз, второй раз спустя дней 5.

    В чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Проверить давление конденсации, уличные температуры уже низкие и возможно переохлаждение. Диксель, в зависимости от уставки, подсчитывает количество срабатываний РД по цифровому входу и встаёт в защиту.

  3. #3

    По умолчанию

    Давление конденсации в норме(15-18 бар) как и давление всасывания(3.5 и 1.1 соответственно)
    . я тоже сначала грешил, что у нас недостаток фреона и он ночью остается в конденсаторе, но фреона мы дозаправили, уровень есть.

  4. #4

    По умолчанию

    Сейчас срабатывание по высокому может только при выходе вентиляторов конденсатора. т.к низкая окружающая температура. Поэтому для начала проверь показания на контроллере и внешнем манометре. Посмотри уставки на контроллере по защите.

  5. #5

    По умолчанию

    Надо смотреть схему, как подключены цифровые входа. Наверное у тебя вместо входа высокого давления подключена с.т. централь по низкому давлению. Когда есть система регулировки конденсации KVR+NRV, то количество фреона проверяется не по глазку, а в холодное время включаются вентиляторы на постоянку, и только тогда смотриться уровень фреона. Если такую проверку производить при -10...-15*С на улице, то и зимой при -30..-40*С будет всё нормально.
    Надо больше информации, чтоб дать более конкретный ответ по данному вопросу.

  6. #6

    По умолчанию

    Со входами там точно все хорошо, магазин работает 6 лет, как было все собрано, так все и осталось. Проблема появилась только сейчас, клапан KVR выкручен полностью и так уже года 3 а может и больше

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Сейчас срабатывание по высокому может только при выходе вентиляторов конденсатора. т.к низкая окружающая температура. Поэтому для начала проверь показания на контроллере и внешнем манометре. Посмотри уставки на контроллере по защите.
    Я смотрел, с показаниями все путем обычно, авария случается непредсказуемо, рамки аварийного реле сместил к 0 бар по низкому давлению и к 21 бару по высокому. Сегодня повторилась авария. У меня такая мысль, может ли клапан KVR иногда залипать(переставать пропускать фреон), тем самым он сможет поднять давление до аварийного срабатывания реле на конденсаторе и опустить давление на всасывании до минимума.

Похожие темы

  1. Ошибка по низкому давлению чиллера
    от Serg86 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 22:41
  2. защита по высокому давлению
    от александр 2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:43
  3. Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    от gofrat в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 20:14
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 21:46
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •