Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Поясните про мощность.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    15.10.2018
    Сообщений
    2

    По умолчанию Поясните про мощность.

    IMG_20181015_150449.jpgIMG_20181015_113246.jpg
    Есть такой компрессор. Судя по табличке потребляет 60А. Гдето в интернете в таблице указано было 32кВт. на деле клещи показывают 22А, что куда больше соответствует габаритам электродвигателя. Надо посчитать потребление электроэнергии.
    1) Отталкиваться от 22А или есть режимы в которых ток сильно возрастает? Каким образом с такой габариткой он тянет такие токи, внутри както охлаждается дополнительно?
    2) Управляет этим хозяйством пид через пускатель, есть ли экономия от такого решения. Я имею ввиду эти включения на 5 секунд с их пусковыми токами рядом с уставкой. Или это лечится настройкой?

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    внутри както охлаждается дополнительно?
    Потоком холодильного агента.

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Или это лечится настройкой?
    Лечится пониманием и наладкой...


    PS. От электриков холодике только зло бывает!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    IMG_20181015_150449.jpgIMG_20181015_113246.jpg
    Есть такой компрессор. Судя по табличке потребляет 60А. Гдето в интернете в таблице указано было 32кВт. на деле клещи показывают 22А, что куда больше соответствует габаритам электродвигателя. Надо посчитать потребление электроэнергии.
    1) Отталкиваться от 22А или есть режимы в которых ток сильно возрастает? Каким образом с такой габариткой он тянет такие токи, внутри както охлаждается дополнительно?
    2) Управляет этим хозяйством пид через пускатель, есть ли экономия от такого решения. Я имею ввиду эти включения на 5 секунд с их пусковыми токами рядом с уставкой. Или это лечится настройкой?
    https://www.bitzer.de/shared_media/d...n/kb-110-7.pdf на 22 странице иструкции посмотри , максимум 8 пусков в час , и не менее 5 минут продолжительность работы после пуска , пид регулятор и запуски на 5 секунд это бред полнейший

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    так засрать установку надо ещё умудриться. рукожопы блд.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    15.10.2018
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    https://www.bitzer.de/shared_media/d...n/kb-110-7.pdf на 22 странице иструкции посмотри , максимум 8 пусков в час , и не менее 5 минут продолжительность работы после пуска , пид регулятор и запуски на 5 секунд это бред полнейший
    Попадался мне этот документ, пропустил абзац...
    Лечится пониманием и наладкой...
    там элитек какойто стоит видимо специализировано для холодильников потому что снежинка нарисована (ну не сфоткал я модель) Какими регуляторами пользуетесь для мощных установок?
    PS. От электриков холодике только зло бывает!
    само собой, когда электричества нет холодильник не сломается

    Так все таки про режимы работы это холодильник для заморозки 22-23градуса. Выходит запас по мощности почти 3 кратный. Это нормально для таких установок?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение

    Так все таки про режимы работы это холодильник для заморозки 22-23градуса. Выходит запас по мощности почти 3 кратный. Это нормально для таких установок?
    Зачем тебе режимы, ты не холодильщик, тем более, что они индивидуальны. Возьми простой приборчик для измерения кВт/час (можно однофазный), намного точнее будет.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Это нормально для таких установок?
    да нормально.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 22:00
  2. Мощность компрессоров.
    от ЛёхаKieV в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 23:33
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность кондея.
    от Алекс 66 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:01
  5. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •