Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: ранцевый полаир с микроканальным кондером и хреновая работа системы

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    вентилятор давит в испаритель. в испарителе первыми от вентилятора идут калачи с широким шагом, эти же калачи - обратка, потом идут калачи с мелким шагом ребер они же являются впрыском.
    вот и получается что впрыск в мелкие ребра идет
    Всё правильно, так сделаны все воздухоохладители. И что тебе не нравиться?
    На фото испаритель моноблока и банеты.
    Всё таки посмотри шильдик вентиляторов. Есть наши ДАО86-18-3.0, но они тоже с конденсатором.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg и1.JPG (95.9 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg и2.JPG (88.6 Кб, Просмотров: 13)

  2. #22

    По умолчанию

    Оттаиваю испаритель-начинает кипеть -25.дальше можно не писать ничего,смотри вентиляторы,2600 выдувают весь иней с ламелей потоком

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    211 низкотемпературный ранец.Новый.
    Не может набрать температуру.
    по манометру кипит -40 при этом в обьеме -1.5 Кондер холодный, капилярка фильтр не потеют. выравнивается на глаз быстро. До компрессора не дотягивает. фасадная часть испара мгновенно зашубливается , дальше колачи без намека на иней.
    Норма заправки 440 грамм. смотрю на старые моноблоки и сплиты -750 грамм. испаритель компрессор те же, конденсаторы только отличаются.
    Перезаправляю по норме, те же - 40 кипения. добавляю потихоньку до 700,оттаиваю испар, начинает кипеть -25 при этом в обьеме все теже --1.5. Конденсатор все так же холодный, протянул до компрессора, начал скидывать температуру. накидываю еще 50 грамм и начинает рубится по защите от лягушки на высокой стороне.

    капилярка одна. открывал 218 среднетемпературник 2 капилярки.мощность на 600 ват больше, но и кипение другое это понятно. размеры испарителей и конденсаторов внешне одинаковые.

    вижу два возможных варианта - забили\запаяли капиляр на входе в испар, или сам капиляр плохо подобран.

    сталкивался кто нибудь с таким?
    машина гарантийная, продаван пропал(но вдруг найдется) поэтому резать проверять пока не хочу
    дуругой аналогичный ранец первого типоразмера всю голову летом вынес ребятам - тоже нихрена толком не работал

    и немного странностей, может кто сможет обьяснить мне логику:
    полаировский испар по шагу меж ребер имеет несколько ступеней. впрыск идет с самого мелкого шага на фасаде и как следствие махом шуба. а вот отработавший перегретый газ уже идет по большему шагу меж ребер.
    насколько я помню с книжки мысль у полаира правильная - охладить входящий воздух перегретым газом и доморозить его на выходе свежачком. т.е. по сути надо развернуть испаритель широким шагом ребра на фасад и сделать туда впрыск. он и доморозится спокойно и зашубливатся так не будет как сейчас. правильно я мыслю или чего то не понимаю\не знаю?
    Попробуйте температуру запуска вентилятора испарителя установить на -6\ -12, дифференциал остановки вентилятора 2-3*С. НТ темболее на таком кипении будет очень долго вытягивать объем с плюсовой температурой.
    ПС, имхо- Микроканальник не стоит топить фреоном, он гораздо менее инертен чем относительно ребристотрубного теплообменника и объем его гораздо меньше. Поймать тот момент когда конденсатор утопили на столько, что давление конденсации держится на нужном уровне за счет чего по этой же логике должно подняться давление на всасе - плохая идея, а с микроканальником очень плохая. И делу это не поможет, впрыск фреона при наборе температуры меньше чем теплосъем с теплообменника, отсюда и охлаждается он максимум на треть. Машина то расчитана на -22 или даже -24, или сколько там в паспорте написано, а ТРВ нет. Поэтому при работе в ст режиме получается вот так как у вас, что набирает медленно.