добрый вечер коллеги! хочу сказать, что это мой первый опыт создания vrv системы с нуля и до запуска.
ситуация следующая: имеются две vrv системы в одном здании (3 этажа с внешними блоками на крыше).
первая lg aruno 220 на которой висит 6 настенных блоков (3- 2,2квт и 3- 2,8квт) и 4 кассеты. это система первого этажа.
вторая lg aruno 200 на которой висит 24 настенных блока (8- 2,8квт и 16- 2,2квт). это номера гостиницы 2 и 3 этажей.
пайка в среде азота с закольцовкой и проверкой на герметичность на всех этапах (спаял два крыла этажа до стояка- опрессовал, выдержал сутки и сборка стояка. далее снова впайка шредера и проверка на герметичность) но!!! прораб, который руководил проектом не позволил давать давление выше 14 атм даже до установки блоков.
теперь к проблеме:
система полностью собрана. финальная опрессовка системы азотом и выясняется, что давление медленно но верно падает (на 0,01бар за 2 минуты) во второй системе в 4 раза быстрее. добавил в системы фреон (в первую систему 1 кг 410-го, во вторую 1,5 кг 410-го) прошел с инфракрасным течеискателем по всем вальцованным соединениям. во второй системе нашел на двух блоках утечку (попала стружка на вальцовку). сделал новую вальцовку и собрал на место. течеискатель больше нигде не падают никаких признаков утечки.
сделал вакуумирование обеих систем с манометром тесто550 и вакуум держится стабильно -1,0 бар в обеих системах. но дав давление азотом в 19 бар наблюдаю картину, что оба контура проседают на 0,01бар в 1,5-2 минуты. что самое интересное, так это то что проседают оба контура абсолютно синхронно!в чем подвох? чего не понимаю? в данный момент снят манометр и в системе азот в 18 бар оставлен на двое суток, чтобы понять на сколько оно просядет.
понимаю, что будете говорить "бери мыло и по всем стыкам..." но магистраль вся обшита гипсокартоном. если к основной трассе как то еще течеискателем можно подлезть через светильники, то к стоякам доступа нет)

для понимания картины поясню, что на первой системе были установлены кассеты, но выходы на настенные блоки были запаяны и стояло давление в 9 бар на протяжении 1,5 месяцев.
со второй системой ситуация сложнее т.к. мне дважды пробивали трассу на концах, несколько раз заламывали ее. приходилось спускать давление и монтировать один блок в качестве демонстрации законченного номера. через несколько дней пришлось демонтировать этот блок т.к. было принято решение обшивать стены гипсокартоном из-за того, что большой слой штукатурки постоянно лопался. в общем под давление в 9 бар простояла система около 3 недель, потом магистраль либо пробивали либо что то еще...
подскажите на что обратить особое внимание в первую очередь?
как действовать в сложившейся ситуации?
возможна ли утечка в местах скрытых заломов (не пополам разумеется, но наличие не исключаю)?
возможен ли такой вариант, что тупицы электрики подали напряжение на внутренние блоки и эрв на внутренних блоках закрылись. в следствии чего у меня отвакуумирована лишь газовая магистраль и давление соответственно в ней, а падение давления вызвано тем что азот перетекает через какой то эрв в жидкостную магистраль? (рассуждал как монтажник обычных сплит систем, поэтому манометр подключал только к газовой магистрали напрочь забыв о наличии эрв в системе. соответственно манипуляции все только на этом порту)