    Всем ДВС! Ставлю микропроцессор Eliwell ID 974 plus вместо платы на Bosh kku3301/01 97г. Заморочился и решил восстановить его. Образование техническое, но холодосах не шарю.... Есть пару вопросов. Помогите пожалуйста с подключением.

    1. Помогите определить что есть что в морозилке. Возможно-ли, что там две оттайки, верхняя и нижняя? И что за белый провод, звонница во все стороны на плате на 1 и 6 пине.
    2. Какой провод тащить от реле компрессора в проц.? Где этот минус? на одной из рабочих клем или на пусковой клеме.

    Фото заморочки прилагаю.
    IMG-20181010-WA0008.jpgIMG-20181010-WA0002.jpgP_20181010_213156_LL.jpgIMG-20181010-WA0006.jpgIMG-20181010-WA0000.jpgP_20181010_213004.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Вообще ничего не понял,но ясно что лучше к мастеру и лучше восстановить до исходного состояния.пожар дело такое,врагу не пожелаешь.

  3. #3

    По умолчанию

    Фотки видно?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    но холодосах не шарю....
    Ну и как же ты его тогда собрался восстанавливать

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Интересно фото моторного отсека

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Интересно фото моторного отсека
    В те времена вроди масушиты ставились?

  7. #7

    По умолчанию

    Прекрасно встает...P_20181010_225647.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    P_20181010_230040.jpgконечно уже меняли компрессор, померил сопротивление не фонтан конечно, напрямую запустил, работает, морозит.

  9. #9

    По умолчанию

    С Вашей помощью...

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    В те времена вроди масушиты ставились?
    Ага, мацушита стояла..

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    P_20181010_230040.jpgконечно уже меняли компрессор, померил сопротивление не фонтан конечно, напрямую запустил, работает, морозит.
    баран. на боше. в нерезиновой. ф@бля.

  12. #12

    По умолчанию

    баран это деталь или оскорбление?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    баран это деталь или оскорбление?
    Баран от слова Барановичи, где рождаются эти компрессоры...

  14. #14

    По умолчанию

    Ответьте пожалуйста, что есть что, всего-то 3 детали интересуют? 292554.gif

  15. #15

    По умолчанию

    И к чему на релюшке подключать минусовой провод от контроллера. Вот и все чего прошу.id-plus-974.jpgremont_i_ustrojstvo_holodilnika_principi_raboti_raznih_vidov-_tipichnie_neispravnosti-_komponent.jpg

  16. #16

    По умолчанию

    151202 - похоже на термофус ;286716 - тэн испарителя;286715 - похоже как бы на продолжение тэна, или еще один тэн

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюн Посмотреть сообщение
    И к чему на релюшке подключать минусовой провод от контроллера. Вот и все чего прошу.id-plus-974.jpgremont_i_ustrojstvo_holodilnika_principi_raboti_raznih_vidov-_tipichnie_neispravnosti-_komponent.jpg
    на обыкновенный компрессор идет переменное напряжение, на линейный герцы

  18. #18
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Алек80, а переменное напряжение разве не в герцах ?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Алек80, а переменное напряжение разве не в герцах ?
    переменка с частотой 50Гц, линейный компрессор запускается частотой именно Герцами)

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алек80 Посмотреть сообщение
    на обыкновенный компрессор идет переменное напряжение, на линейный герцы
    на минус (2) идет синий N; на плюс (3) выходит из контроллера

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SOS срочно нужна помощь
    от sanja в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 08:39
  2. срочно нужна помощь.
    от serga-23 в разделе Daewoo
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 19:04
  3. срочно нужна помощь
    от Серёга35ру в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2015, 15:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •