Тема: Чиллер systemair. SYS 320

  1. #1

    По умолчанию Чиллер systemair. SYS 320

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. На чиллере alarm,контроллер carel pgd1, пишет это:
    Alarm
    EVO n* 2
    Params transmission
    error. Check:
    - max/min
    - allowed config.
    - pressures in PSI

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    EVD в сети Tlan.
    Зайти в I/O посмотреть параметры. Потом под паролем мануфэктори настройки EVD.
    Че то там слетело.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, завтра попробую. Напишу о результатах

  4. #4

    По умолчанию

    Проблема была в следующем: требуется замена трв и датчик низкого давления

  5. #5

    По умолчанию

    Есть ещё один вопрос, переодически чиллера встают по аварии "phases sequence" ( последовательность фаз). Чередование фаз правильное, электрики ставили прибор в грщ показал только какие то колебания ( сказали всё в порядке), в грщ приходит питание с ТП на которой ещё сидит РЖД. Кто нибудь сталкивался с решением подобной проблемы? Есть одна идея,подключить питание контроллера через ИБП с двойным преобразованием ( подобное ставят на котельных).

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Амдэкс Посмотреть сообщение
    Проблема была в следующем: требуется замена трв и датчик низкого давления
    Ух ты!
    Сразу прям и ТРВ с датчиком давления.
    Может, всё же ЭРВ? Или только датчик давления. Типа, просто отвалился.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за поправку! ЭРВ!
    Датчик не отвалился...,а вышел из строя!( На 1 группе компрессора), сегодня поменял,1 группа в работе

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Амдэкс Посмотреть сообщение
    "phases sequence" ( последовательность фаз).
    там стоит монитор фаз который отслеживает -
    последовательность
    перекос
    напряжение по фазно
    так что смотрите параметры этого монитора фаз и делайте выводы.

  9. #9

    По умолчанию

    Что за монитор?

  10. #10

    По умолчанию

    их многа и я не могу знать какой у вас , фото щита нужно , либо стоит хрень с лампочкой которая тухнет если ошибка висит или горит если норма.

Похожие темы

  1. канальная сплит система Systemair 48
    от Виктор 161 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 19:57
  2. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  3. Чиллер ECO
    от Diversus в разделе Электрика
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:44
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •