Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. На чиллере alarm,контроллер carel pgd1, пишет это:
Alarm
EVO n* 2
Params transmission
error. Check:
- max/min
- allowed config.
- pressures in PSI
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. На чиллере alarm,контроллер carel pgd1, пишет это:
Alarm
EVO n* 2
Params transmission
error. Check:
- max/min
- allowed config.
- pressures in PSI
EVD в сети Tlan.
Зайти в I/O посмотреть параметры. Потом под паролем мануфэктори настройки EVD.
Че то там слетело.
Спасибо, завтра попробую. Напишу о результатах
Проблема была в следующем: требуется замена трв и датчик низкого давления
Есть ещё один вопрос, переодически чиллера встают по аварии "phases sequence" ( последовательность фаз). Чередование фаз правильное, электрики ставили прибор в грщ показал только какие то колебания ( сказали всё в порядке), в грщ приходит питание с ТП на которой ещё сидит РЖД. Кто нибудь сталкивался с решением подобной проблемы? Есть одна идея,подключить питание контроллера через ИБП с двойным преобразованием ( подобное ставят на котельных).
Спасибо за поправку! ЭРВ!
Датчик не отвалился...,а вышел из строя!( На 1 группе компрессора), сегодня поменял,1 группа в работе
Что за монитор?
их многа и я не могу знать какой у вас , фото щита нужно , либо стоит хрень с лампочкой которая тухнет если ошибка висит или горит если норма.