Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Эл.схема на чиллер TAEevo TECH 051

  1. #1

    По умолчанию Эл.схема на чиллер TAEevo TECH 051

    Добрый вечер!Вынес конденсатор на чиллере TAEevo TECH 051.Запускать-фига!Ошибка STBY.Схем нет, документов нет, поисковик результатов пока не дал.В цепях управления/защиты - РКФ, задержка на вкл, пять релюшек.Все пропускает кроме одной релюшки.Мож есть у кого схема или мануал на контроллер?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    И что даст схема?
    Что отсоединял, то и подсоединял обратно.

  3. #3

    По умолчанию

    чиллер б/у, история неизвестна.Все что удлинялось на своих местах.
    Схема даст экономию времени.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    А взять мануал на этот диксель и посмотреть, какая ошибка - религия не позволяет или мы должны кашпировскими работать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А взять мануал на этот диксель и посмотреть, какая ошибка - религия не позволяет или мы должны кашпировскими работать?
    У меня его нет.Поиски результата пока не дают.Нашел на диксел ic100cx.Ясно что он в дежурном стоит.Если у тебя есть-поделись.Лучше в личку.ПожаАалуйста)))

  6. #6

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    Ну, фсё, потерялсо...

  8. #8

    По умолчанию

    Некогда, чет работенка поперла.Все запущено, всем спасибо.
    Вложения Вложения

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    И что было?

  10. #10

    По умолчанию

    Ничего, чтоб заслуживало внимания.На предприятии, как и у меня не было мануала на данный контроллер.Метод тыка-не мой метод, отсюда и был вопрос.Нашел инфу вокруг да около близких контроллеров.В моем случае STBY-дежурный режим, с сигнализацией аварий ate1,ar5t,bitf.После сброса журнала аварий, все встало на свои места.Оборудование выведено на оптимальный режим.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2020, 16:54
  2. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 16:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •