Тема: Проблема после замены компрессора.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.07.2011
    Сообщений
    31

    По умолчанию Проблема после замены компрессора.

    Вот предшествующая история моего кондиционера.Название и характеристики на фотке.Проработал он у меня три года без проблем.В конце прошлого года вышел со строя компрессор,компрессор работал в рамках своего режима.Весной заменили компрессор ,но немного не токой,вернее ,HIGHLY был тоже,но на 20000 btu,поставили тоже HIGHLY SHV33ZC1-S,он на 23000 btu.Хорошо отваккумировали и влили 1,6 кг R22 с учётом,что он немного больший.Летом работал на холод без проблем.Вот вчера было на улице +8,решил включить на тепло,и как будто все нормально,дует теплом как и ранее ,и решил проверить режим работы,благо есть чем мерять,и ужаснулся ,ток потребление доходит до 15,5а.....Компрессор новый с упаковки,масло залито.Думаю может забитый теплообменник наружки,нет чистый, на всякий случай промыл Керхером.Ток такой же.По порядку..при включении ток потребления 10а.,стартовый не больше 12а.,кондиционер работает- начинает расти потребление от 2000 вт до 3100 вт,ток до 15 а.,подключенный манометр при старте 20 бар и растет до 25 бар,при достижении 25 бар отключается вентилятор и ток потребления начинает падать и падает давление,компрессор продолжает работать ,температура на конденсаторе /труба от компрессора/доходит до 61°,дует хорошо теплом....температура до отключения вентилятора на всасывающей трубе +3-6°,после отключения на ней иней и до -8°.Измерения могут быть не точными,но приблизительны для оценки.Доку по компрессору не нашел,вернее,по току.Нашел кондёр на этом компрессоре,фотку прилогаю.На нем ток и мощность увы не такая..но и фреона 2,1 кг.Вот и задачка с известными величинами.Судя по току ,фреона много.....судя по испарителю, мало...Не хватает площади испарителя?Почему тогда отключается вентилятор и падает давление и ток потребления?Влага?Вокуумир овали двухскоростным в два этапа по 1 часу.Потеря фреона или мало или много?Дозаправить ?Стравить?Да ,сам компрессор не греется, где-то 60-70 гр сверху..Еще ёмкость электролит. конденсатор, остался от предыдущего компрессора.Напряжения сети стабильное ,не ниже 225 вольт.Прошу помощи в решении этой проблемы.Любые предположения и заключения для меня будут ценными.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.07.2011
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Ну, кто-то даст дельный совет?

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Что значит: "и влили 1,6 кг R22 с учётом,что он немного больший"?


  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.07.2011
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    По табличке на наружном блоке рекомендовано 1,5 кг. фреона R22,но так, как объем компрессора больше,решили влить на 100 гр. больше фреона.Мысль,что фреона много ошибочно.Вчера начал сбрасывать фреон и показатели ещё более ухудшились,давление стало ползти вверх намного быстрее.....Принял решение,что завтра солью весь фреон,хорошо отвакуумирую и заправлю заново фреоном из другого баллона,другой фирмы.Почему?Есть сомнение,баллон из которого был заправлен кондиционер привезен на кануне и чем ч. не шутить,а может он не качественный.Читал такое в форумах.А тогда думать,где дальше рыть....

  5. #5

    По умолчанию

    Ищи проблему в четырёхходовом клапане. А на наружке как работает вентилятор?

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Вентилятор наружного блока в режиме тепла управляется микроконтроллером внутреннего блока по показаниям датчика теплообменника внутреннего блока. Первая ступень защиты от перегрузки отключение вентилятора, вторая - компрессора и вентилятора. Снижение нагрузки при отключении вентилятора норма. Пара образовывается меньше, давление конденсации снижается.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    При работе на тепло нормальный ток, т.к. теплообменник внутреннего блока всегда меньше теплообменника наружного. А вот излишнее количество хладагента ни к чему. Оно считается под заполнение испарителя с учётом необходимого давления кипения. Избыток приводит к завышенному давлению конденсации и черезмерной нагрузке на компрессор.

  8. #8

    По умолчанию

    Вы поставили компрессор на 15% мощнее и удивляетесь, что у вас ток на 10% больше номинала? Зачем полезли смотреть если все работает? Почистите теплообменник внутреннего блока и крыльчатку вентилятора его же.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кросс Посмотреть сообщение
    Не читаю весь чат((( Пожалуйста ,,,, 600 газ заменяет все другие (это моё мнение)))
    Ага,и 160 баран везде можно ставить.откуда вы такие вылазите

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кросс Посмотреть сообщение
    Артур178, и ещё ---- чем заменить 600 фреон *- НЕТ! Я знаю)))
    Не знаю что такое 600 фреон

  11. #11

    По умолчанию

    Кросс, жги ещё,
    крутяк про ресивер,
    ждём рассказ о ТРВ в наружном блоке.

  12. #12
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кросс Посмотреть сообщение
    И как его оттуда заправить рассказать???)
    Актуально оказалось... Расскажи,пожалуйста, как его оттуда заправить, и как туда закачать?

  13. #13
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кросс Посмотреть сообщение
    Про рессивер погоречился))
    Так режет глаз и ухо неграмотность...

  14. #14
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кросс Посмотреть сообщение
    Так режет глаз и ухо неграмотность...

    А скорее Вы не в теме))
    Оказывается, ты и Правил не читал!
    Может удосужишся?

    PS. Три сообщения в одной теме, с интервалом 2 мин. Ни о чем... Сам с собой общаешься?
    Поговорить не с кем?

Похожие темы

  1. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  2. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  3. После замены Компрессора на новый проблема не устранилась MTA3-48H. Фреон 22.
    от Heify77777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:51
  4. Ларь Орск 115, проблема после замены компрессора.
    от Forgetme в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 20:00
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •