Тема: Два одинаковых чиллера.В чем прикол?

  1. #1

    По умолчанию Два одинаковых чиллера.В чем прикол?

    Добрый вечер!Произвел вынос конденсаторов на двух чиллерах, один 17-го, другой 18-го года.Перепад высот 10, общая длина примерно 15 метров, петли по фен-шую.Компрессора, теплообменники, трв, гидравлика, станки на которые работают с виду одинаковые, как и нагрузка.Правда тот, что 18-го года изначально был на R-452a.Перевел его на 404-ый.Отличаются кол-вом заправки(2100 и 3050) и реальной производительностью.Темпе� �атура кипения(-30), конденсации(+40), перегрев(8К), переохлаждения(5К), уставка -23 у обоих одинаковые.А вот скорость набора температуры отличается процентов на 30.Откуда взялся повышенный КПД?Нано технологии или я чего проглядел?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось КорБОБО; 27.09.2018 в 23:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Текст отображается не полностью.
    Температуры кипения(-30), конденсации(+40), перегрев(8К), переохлаждения(5К), уставка -23 у обоих одинаковая.Второй(18-го года) реально набирает быстрее процентов на 30.Откуда повышенный КПД?Нанотехнологии или я чего пропустил?

  3. #3
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,284

    По умолчанию

    Расход теплоносителя вторичного контура кто-то измерял?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    перегрев(8К)
    и оба вот так обмерзают? перегрев после испара полезный считаешь или ПГ полное у всаса?

  5. #5

    По умолчанию

    что значит
    быстрей набирает
    ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и оба вот так обмерзают? перегрев после испара полезный считаешь или ПГ полное у всаса?
    Дело вот в чем-на станке установлен 3-х ходовой клапан, который частично открывает поток теплоносителя на барабан, уменьшая проток через испаритель, в аварию не уходит.В этот момент и происходит подмерзание компрессоров, жидкой фазы нет.Пока выходит на режим у всаса +15+20

  7. #7

    По умолчанию

    Есть подозрение что наладчик станка неправильно установил привод 3-х ходового.При первом пуске рубило по протоку.Он его несколько раз снимал, искал положение.

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что наладчик станка неправильно установил привод 3-х ходового.При первом пуске рубило по протоку.Он его несколько раз снимал, искал положение.
    Вот в этом и есть проблема.
    Трех-ходовой клапан работает в режиме подмеса, при неправильной настройке он может перепускать теплоноситель вход/выход теплообменника, отсюда и быстрый набор температуры.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    частично открывает поток теплоносителя на барабан, уменьшая проток через испаритель,
    там должно быть наверное по другому, должен стоять бак накопитель и чиллер работает на бак а на барабан идёт с бака иначе будет опа и можем получить труп в виде чиллера.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    Ага, один нормально без бака работает, а второй может работать только с баком.
    Думай, что пишешь.

  11. #11

    По умолчанию

    Цикл такой-вкл станка-вкл насоса-спрос на холод-вкл чиллера-работа на бак-при -20 3-х ходовой начинает подачу в барабан,чиллер при этом не отключается, продолжает работать-начало огранки цепей, температура в барабане -15, в баке -20.В этот момент происходит обмерзание компрессора.Охлаждение продолжается до -23, диф 2 гр.Шлицы привода и клапана имеют форму звездочка.Один "зуб" примерно 15 градусов.Наладчика станка по холоду все устраивает.Оба обмерзают одинакова.Походу не попал.Завтра поеду еще один выносить, попробуем перекинуть.
    Последний раз редактировалось КорБОБО; 28.09.2018 в 20:01. Причина: пропустил слово

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    В этот момент и происходит подмерзание компрессоров, жидкой фазы нет
    а вот ты померяй в этот момент ПГ полный.

  13. #13

    По умолчанию

    может все дело в ТРВ? ( логично предположить что настройки ТРВ или сами ТРВ могут отличаться учитывая различные хладагенты)

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ага, один нормально без бака работает, а второй может работать только с баком.
    Думай, что пишешь.
    ну так если частично перекрыть расход через испаритель то что будет с компрессором?
    а может и действительно дело в трв , при переходе на другой газ не менялось небось?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а вот ты померяй в этот момент ПГ полный.
    Если кипение -30, то и при 20-ти градусном перегреве будет обмерзание, что вообще говоря не страшно. Получается, что это обмерзание периодическое (не заливает), гидроудара нет и нормально. Посмотри во время обмерзания сильно ли меняется температура нагнетания.

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если кипение -30, то и при 20-ти градусном перегреве будет обмерзание, что вообще говоря не страшно.
    не страшно, если ПГ полный не проваливается ниже 5К.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Посмотри во время обмерзания сильно ли меняется температура нагнетания.
    а конкретнее замерять DSH-ПГН.

  17. #17

    По умолчанию

    ПГ полный настроил на 12-13К, картер слегонца теплый, нагнетание меньше 100 точно(термометр сдох, слюна держится и не думает испаряЦа))).Обмерзание уменьшилось.
    Нашел где собака зарыта с повышеным КПД одной установки, с виду как близнецы, ан нет испаритель на одном больше.
    Настройщик поганец не до конца объяснил работу станка, клапан по температурной нужде впрыскивает дозу теплоносителя и обратно закрывается.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. вот уж прикол...
    от yrtchik в разделе Приколы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 11:28
  2. Разный шум одинаковых компрессоров
    от v777 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 10:45
  3. Прикол
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 23:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •