Тема: Запуск кондиционера InRow DC101 от Шнайдер Электрик

  1. #1

    По умолчанию Запуск кондиционера InRow DC101 от Шнайдер Электрик

    Добрый всем день. Суть проблемы такова: в кондиционере InRow DC101 заменил материнскую плату. Теперь не могу его настроить, кондиционер не запускается. Ошибку никакую не пишет, но на пульте постоянно висит надпись establishing communication.
    Кто может подсказать, что нужно проделать?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Залить конфиг, EEPROM, установить адреса.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за совет по делу! А то, читая форум, столько воды приходится перелопачивать. По теме: конфиг залил (взял с рабочего кондиционера, благо их три. MAC и IP конечно поправил под новую плату). Адреса естественно стоят. А вот с EEPROM вопрос?
    А вы не могли бы пояснить саму процедуру вдыхания жизни в новую плату управления? По типу: 1- залить config.ini. 2- скачать с сайта АРС файл .... 3-перезагрузить блок.
    Заранее спасибо.

Похожие темы

  1. Частотник шнайдер 18 кВт Белгород
    от asd1221 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.10.2019, 15:00
  2. Подскажите по прецизионному АPC INROW RP
    от Lider в разделе Новости форума
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 11:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 09:36
  4. Кто-нибудь сталкивался с кондиционерами APC InRow RD DX Air Cooled?
    от Урал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 20:08
  5. чем грозит запуск кондиционера зимиой без зимней опции
    от flatron в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 18:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •