Сообщение от Богдан03 проблема то в том что он выходит на заданную температуру а потом глючит и идет на повышение. а компрессор жужит. может прихват? влага в системе.
Богдан 03 разобрался с проблемой?
Сообщение от muravei77 беги оттуда. Ну уж нет. Допилил Я его.
Всем большое спасибо. Вы были правы. Утечка по плачке+влага в системе.
Сообщение от Богдан03 Утечка по плачке+влага в системе. Конкретнее, в какой камере - холодильной, зоне свежести?
Сообщение от mixvarn Конкретнее, в какой камере - холодильной, зоне свежести? В холодильной. Я тоже думал что в свежести. Только что весь его спаял. Завтра отпишусь как работает. Ещё раз спасибо.
Сообщение от Богдан03 Ну уж нет. Допилил Я его. если оставил не заменный люм в свежести то он вернётся. если в системе воняет горелым он тоже вернется.
Сообщение от muravei77 если оставил не заменный люм в свежести то он вернётся. если в системе воняет горелым он тоже вернется +100, все на медь с промывкой.
Сообщение от muravei77 если оставил не заменный люм в свежести то он вернётся. если в системе воняет горелым он тоже вернется. А его то как вытаскивать? Я посмотрел,он вроде по бокам проходит. Я его уже собрал и заправил
Сообщение от Богдан03 А его то как вытаскивать? Муторно, но вынимается и меняется. Сообщение от Богдан03 Я его уже собрал и заправил Тогда забей, на сколько хватит время покажет.