Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 52

Тема: Чиллер Climaveneta W3000

  1. #1

    По умолчанию Чиллер Climaveneta W3000

    Помогите умной мыслей. Выбивает ошибку "низкое давление" и вентики кондера стоят. В программе не нашел параметра в котором есть установка "низкого давления", и вообще программа какая то урезанная по сравнению с мануалом .
    Изначально у чиллера выбило "no link" но с это кое как настроил а вот с низким и вентиками ничего поделать не могу.

  2. #2

    По умолчанию

    Может какие глюки у кого то были.

  3. #3

    По умолчанию

    а реальные данные то какие нагнетание\всас?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    а реальные данные то какие нагнетание\всас?
    Работаем на 410, охлаждаем гликоль до -5
    Нагнетание 24, всас 5,5.
    Всас скорректировал на +2 атм и сейчас мозги показывают 7,5атм.
    Если 3 вентика на кондере отключить (сейчас 3 из 6 работают на прямую) то вторые три вентика не запустятся и выбьет авария по высокой.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Сервис мануал есть в свободном доступе в сети.
    Скачивайте, курите, настраивайтесь.
    За Вас это все равно никто делать не будет.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А что даст сервисный мануал, если самые важные настройки закрыты 10ти значным однодневным паролем?

  7. #7

    По умолчанию

    ...и главное, это вновь смонтированное оборудование, или раньше работало нормально. Для этого пароль и придуман, что бы по любому поводу не лезли сразу в настройки, вместо устранения причины...
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Если 3 вентика на кондере отключить
    ...а зачем???...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 18.09.2018 в 07:47.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сервис мануал есть в свободном доступе в сети.
    Скачивайте, курите, настраивайтесь.
    За Вас это все равно никто делать не будет.
    мануал есть но толку с него.
    Я вчера взял и тупо все папки (к которым были пароли) прошел.
    Осталась одна папка с 4-х значным паролем на которую нет пароля.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...и главное, это вновь смонтированное оборудование, или раньше работало нормально. Для этого пароль и придуман, что бы по любому поводу не лезли сразу в настройки, вместо устранения причины...

    ...а зачем???...
    оборудование работало прекрасно 5 лет и в один момент выбило ошибку no link и остановилось
    про вентики написал как доп информацию.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    выбило ошибку no link
    ..., дальше листай, и увидишь причинную ошибку...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ..., дальше листай, и увидишь причинную ошибку...
    Куда дальше если "no link" решил и осталась одна ошибка "низкое давление" (в реальности давление в норме и проц это сам показует) и то что процессор вентики не включает.
    Может подскажешь что смотреть?!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Помогите умной мыслей. Выбивает ошибку "низкое давление" и вентики кондера стоят. В программе не нашел параметра в котором есть установка "низкого давления", и вообще программа какая то урезанная по сравнению с мануалом .
    Изначально у чиллера выбило "no link" но с это кое как настроил а вот с низким и вентиками ничего поделать не могу.
    правильно понимаю что в названии темы у нас фигурирует модель контроллера? а модель чиллера слишком известна чтоб ее называть?опять разговор о сферическом коне в вакууме . вроде же не новичок , а информацию по машине надо по крупицам выдавливать.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А что даст сервисный мануал, если самые важные настройки закрыты 10ти значным однодневным паролем?
    А ты реально считаешь, что требуется сервисный пароль?
    ИМХО, достаточно юзерского.
    Ну, и датчики проверить.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    правильно понимаю что в названии темы у нас фигурирует модель контроллера? а модель чиллера слишком известна чтоб ее называть?опять разговор о сферическом коне в вакууме . вроде же не новичок , а информацию по машине надо по крупицам выдавливать.
    Машина как машина ничего сверх естественного 2 спиральника, один теплообменник, обычное трв. Регулировка мощности с помощью W3000 (подкидывает или отключает один компрессор) Датчики давления электронные. Могу конечно модель всей установки сфоткать но мне кажется это на работу эл блока w3000 никак не скажется.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А ты реально считаешь, что требуется сервисный пароль?
    ИМХО, достаточно юзерского.
    Ну, и датчики проверить.
    Датчик как я понимаю рабочий так как я могу смотреть на табло давление всаса.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Датчик как я понимаю рабочий так как я могу смотреть на табло давление всаса.
    Что есть понятие рабочий?
    Есть понятие - исправный, значит, определяющий давление (температуру) правильно.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Там ваще без софта нечего делать , только в нем можно поиграться параметрами, включая наработку, нижний предел по давлению при активных датчиках и т.п.
    В доступных меню ничего этого нет. Ибо нех

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Что есть понятие рабочий?
    Есть понятие - исправный, значит, определяющий давление (температуру) правильно.
    Если по вашему рассуждать то он исправный так как давление меняется и он это фиксирует показывая на табло.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Там ваще без софта нечего делать , только в нем можно поиграться параметрами, включая наработку, нижний предел по давлению при активных датчиках и т.п.
    В доступных меню ничего этого нет. Ибо нех
    Есть у кого софт ?

  20. #20

    По умолчанию

    Мля а что в самой системе твориться ?Давление по манометрам соответствует показаниям датчика или как?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  2. Чиллер Climaveneta
    от andr_k5 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 14:36
  3. чиллер Climaveneta Высокое давление
    от bobik2 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 10:41
  4. чиллер climaveneta
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:35
  5. Чиллер Climaveneta W3000. Инструкция!