Значит, просите как-то неуверенно.
Или обосновываете недостаточно.
Если бы ты почитал мануал на W3000 то легко увидел бы что у этого контроллера есть несколько конфигураций и какую рассматривать йух его знает это раз.
Не зная модель я не могу посмотреть электро схему, чтоб предположить какого йюха не включаются вентиляторы конденсатора это два.
И в третьих это элементарное уважение к товарищам по форуму , тебе нужна информация и ты не можешь дать нормальные вводные .
Поправь меня если я вдруг неправ.
C0211302-01-11-ML_new-2.pdf Вот очень очень похожая схема. Мануал не один точь в точь не подходит. Конфигурация это что имеется ввиду ?
А Вы разобрались, что выдает сигнал аварии LP?
термостат, и два реле давления. кп5 на вентиляторы, кп15 на защиту . что там мудрить парили какие то , явки....
напишите в головной забугорный офис производителя что москали хотят давать пароль, а вы в зоне боевых действий и эти же к вам не хотят ехать и чинить ай яй яй нехоршие какие. и вы в безвыходной ситуации, и собрались ставить 974 блок. а в будущем вообще откажетесь от покупки чиллеров этой марки раз техподдержки нет ,и пароль зажали....
Покупалось и ставилось когда было все тихо и хорошо и техподдержка была. Все пароли нам Львовяне по секрету рассказали.
Собрать систему на РДшках можно но чувствую какой то момент упускаем или какая то мелкая х...ня трахает мозги.
На счет выхода из положения, этот чиллер охлаждает 10т пива так вот если его выпить то и проблем не будет
С чего это давления не хватает если 5,5 атм на R410 это примерно -5 а мы теплоноситель охлаждаем до -2.
И что значит не лезь в программу если я ее скоро как пионер заветы ленина наизусть знать буду и излазил вдоль и поперек.
А искать в механике так там нечего искать 3 рд и обычное трв
Тут либо дискретный вход LP озяб ( если есть обычное реле) либо датчик LP с настройками 5,5 бар преалярм срабатывает.
Социальные закладки