Не понял первое предложение. Реле LP есть? Перемычку вместо него пробовали?
По датчику. Преалярм 5,0 - 5,5 как раз и нужен для дополнительной защиты ППТО от обмерзания, если в контуре вода. Для гликоля этот параметр можно и 2 бара установить. Вот он как раз таки и доступен в меню суперюзер или через программу CV Service, в которой весь конфиг как на ладони.
не нашел я такой модели в каталоге не за 2013 не ранее типоразмер 0352 есть а буковок таких нема.
часто на пиованах вылетает рд управление вентилятором конденсатора , начинается тремор пускателя ( хаотичные включения и выключения с интервалом в 1 секунду а то и чаще) срабатывает всегда ошибка по низкому давлению. почему не знаю но это факт.речь идет о рд типа джонсонс контрол p100, при чем вроде работает работает а потом в любой момент начинает задумываться включится или не включиться.
также попадались чиллера ,когда такую ошибку выдавал блок при сработке дифференциального реле давления , причин там много от забитого фильтра на воде до неработающей байпасной линии.
где то встречал что ошибку по низкому выдавал датчик антизамерзания теплообменника.
низкая Рд одна и она дискретная (электронная)
На счет программы сегодня общался и как мне объяснили, фирма climaveneta не особо раздает пароли и не терпит вмешательства со стороны.
Сегодня заказчик общался с итальяшками (климавеннеттой) и они сказали пишите письмо но мы вам скорее всего не поможем так как у вас война, вообще обращайтесь к продавцу. А продавец фирма VELO по моему тоже италия.
Датчик антизамерзайка сегодня оттянули от теплообменника но проверить его еще не проверяли да и еще и не думал как.
По вентикам я думаю там что то простое и надо порыскать в программе но это не первостипенная проблема.
Сегодня уже задумывались поменять все рд но заказчик пока думает, но низкая рд на джонскую непохожа.
Дело в том рд должно по сути своей быть нерабочим так как компрессора отрабатывают примерно одно и тоже время при каждом запуске,
а если какая то рд еба... мозги то это время должно быть разным.