Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 52

Тема: Чиллер Climaveneta W3000

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Мля а что в самой системе твориться ?Давление по манометрам соответствует показаниям датчика или как?
    низкое давление по датчику и по манометру различается 0,5 атм
    выс давление на 2,5атм.
    Это если без калибровки датчиков.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    низкое давление по датчику и по манометру различается 0,5 атм
    выс давление на 2,5атм.
    Это если без калибровки датчиков.
    ОК ошибка возникает во время работы как я понял так в этот момент давление какое

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    ОК ошибка возникает во время работы как я понял так в этот момент давление какое
    без корректировки 5,5 а с корректировкой 8

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Есть у кого софт ?
    У представительства ME - Climaveneta точно есть.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    У представительства ME - Climaveneta точно есть.
    только они его никому не дают.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Значит, просите как-то неуверенно.
    Или обосновываете недостаточно.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Значит, просите как-то неуверенно.
    Или обосновываете недостаточно.
    Аргументации у меня в кармане мало.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    без корректировки 5,5 а с корректировкой 8
    То есть на момент ошибки на контроллере и манометре всё гуд?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Машина как машина ничего сверх естественного 2 спиральника, один теплообменник, обычное трв. Регулировка мощности с помощью W3000 (подкидывает или отключает один компрессор) Датчики давления электронные. Могу конечно модель всей установки сфоткать но мне кажется это на работу эл блока w3000 никак не скажется.
    Если бы ты почитал мануал на W3000 то легко увидел бы что у этого контроллера есть несколько конфигураций и какую рассматривать йух его знает это раз.
    Не зная модель я не могу посмотреть электро схему, чтоб предположить какого йюха не включаются вентиляторы конденсатора это два.
    И в третьих это элементарное уважение к товарищам по форуму , тебе нужна информация и ты не можешь дать нормальные вводные .
    Поправь меня если я вдруг неправ.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Если бы ты почитал мануал на W3000 то легко увидел бы что у этого контроллера есть несколько конфигураций и какую рассматривать йух его знает это раз.
    Не зная модель я не могу посмотреть электро схему, чтоб предположить какого йюха не включаются вентиляторы конденсатора это два.
    И в третьих это элементарное уважение к товарищам по форуму , тебе нужна информация и ты не можешь дать нормальные вводные .
    Поправь меня если я вдруг неправ.
    C0211302-01-11-ML_new-2.pdf Вот очень очень похожая схема. Мануал не один точь в точь не подходит. Конфигурация это что имеется ввиду ?

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    То есть на момент ошибки на контроллере и манометре всё гуд?
    Да по манометрам и по давлению которое показывает блок управления все гуд.
    Пытался наеб... систему и выставил в программе что в системе якобы залит 407 и все равно он выбил низкое давление.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    А Вы разобрались, что выдает сигнал аварии LP?

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А Вы разобрались, что выдает сигнал аварии LP?
    мы еще не выяснили модель чиллера

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    мы еще не выяснили модель чиллера
    Модель чиллера CRA-0352-07 или CRA-0352/R410A выбирайте какая вам больше по душе обе бирки на чиллере.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А Вы разобрались, что выдает сигнал аварии LP?
    Я вообще то думал может кто то подскажит чего выбивает аварию LP.

  16. #36

    По умолчанию

    термостат, и два реле давления. кп5 на вентиляторы, кп15 на защиту . что там мудрить парили какие то , явки....
    напишите в головной забугорный офис производителя что москали хотят давать пароль, а вы в зоне боевых действий и эти же к вам не хотят ехать и чинить ай яй яй нехоршие какие. и вы в безвыходной ситуации, и собрались ставить 974 блок. а в будущем вообще откажетесь от покупки чиллеров этой марки раз техподдержки нет ,и пароль зажали....

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Нагнетание 24, всас 5,5.
    Всас скорректировал на +2 атм и сейчас мозги показывают 7,5атм.
    ...мне это уже непонятно было, фреона то у вас там хватает? правильно выбивает "Лов Пресс", раз фактически 5.5...
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Я вообще то думал может кто то подскажИт(зпт) чего выбивает аварию LP.
    ...и не лезьте в настройки, ищите причину, вы там на месте, а подсказывать дисстанционно, это неблагодарное занятие...

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    термостат, и два реле давления. кп5 на вентиляторы, кп15 на защиту . что там мудрить парили какие то , явки....
    напишите в головной забугорный офис производителя что москали хотят давать пароль, а вы в зоне боевых действий и эти же к вам не хотят ехать и чинить ай яй яй нехоршие какие. и вы в безвыходной ситуации, и собрались ставить 974 блок. а в будущем вообще откажетесь от покупки чиллеров этой марки раз техподдержки нет ,и пароль зажали....
    Покупалось и ставилось когда было все тихо и хорошо и техподдержка была. Все пароли нам Львовяне по секрету рассказали.
    Собрать систему на РДшках можно но чувствую какой то момент упускаем или какая то мелкая х...ня трахает мозги.
    На счет выхода из положения, этот чиллер охлаждает 10т пива так вот если его выпить то и проблем не будет

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...мне это уже непонятно было, фреона то у вас там хватает? правильно выбивает "Лов Пресс", раз фактически 5.5...

    ...и не лезьте в настройки, ищите причину, вы там на месте, а подсказывать дисстанционно, это неблагодарное занятие...
    С чего это давления не хватает если 5,5 атм на R410 это примерно -5 а мы теплоноситель охлаждаем до -2.
    И что значит не лезь в программу если я ее скоро как пионер заветы ленина наизусть знать буду и излазил вдоль и поперек.
    А искать в механике так там нечего искать 3 рд и обычное трв

  20. #40
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Тут либо дискретный вход LP озяб ( если есть обычное реле) либо датчик LP с настройками 5,5 бар преалярм срабатывает.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка 211 чиллер Climaveneta Necs0412
    от lipcracker в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 06:28
  2. Чиллер Climaveneta
    от andr_k5 в разделе Компрессоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 14:36
  3. чиллер Climaveneta Высокое давление
    от bobik2 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 10:41
  4. чиллер climaveneta
    от katok в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 16:35
  5. Чиллер Climaveneta W3000. Инструкция!
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •