Имеется витрина М-15 среднетемпературная +1-8оС, с данным компрессором на R-134, я так понял, что он LBP. Витрина с завода заправлена 406-м на шильдике написано. Похоже есть межвитковое, сумма сопротивлений меньше на 1,5-2 Ома, холодный запускаеться, рабочий ток около 2А, минут 20 поработает нагревается и приклинивает похоже, на прямую мычит, когда на обе обмотки подаешь, подергаешь кнопкой (перемычкой между обмотками) стартанет и вроде бы нормально работает, короче мой диагноз - труп. Вопрос, каким компрессором заменить? Рассматриваю вариант mbraco*Aspera NE 2130 Z. И каким газом заправлять, 406-м как с завода по шильдику или родным для компрессора по протягу? Шильдик прилагается. Кроме диагностики компрессора (пуск, замер), замерял давление на всасе после пуска +0,8Бар, впрыск равномерный, ФО слегка теплый, температура в объеме понижается, за 5 минут работы на 5оС упала, испаритель протягивает. На родном позисторном пусковом запуска не было, срабатывала токовая, поменял позистор запустился, проработал минут 20, усе думаю, реле хоть и сопротивление обмоток не совпадает, поработает еще, но нет. Отключил, защитную решетку поставил на моторный отсек, включать - хрена, и 10 минут и 15 ждал, ни хрена, только с пинка на прямую, думаю, что после нагрева компрессор подклинивает, а за 10 минут работы нагревается до 60-70оС (обдув работает).