Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Daikin ошибка Е0

  1. #1

    По умолчанию Daikin ошибка Е0

    Добрый день.
    Наружный блок REQ125B8W1B, работает 11 лет. Отключаются вентиляторы, похоже по температуре из-за подгоревшей обмотки. Как определить какой из 2-х не рабочий?

  2. #2

    По умолчанию

    я бы померил ампераж на каждом из вентиляторов где шкалит тот и наелся

  3. #3

    По умолчанию

    ...что значит "отключаются"? Чем отключаются? Просто останавливаются, а компрессор продолжает работать? А включаются сами?...

  4. #4

    По умолчанию

    Обмотки вентилятора на разъеме:
    1 - нейтраль
    3 - 99 Ом - макс . скор.
    5 - 120 Ом
    7 - 320 Ом - мин. скор.
    не факт что проблема в вентиляторах, E0-сработало защитное устройство (общее).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...что значит "отключаются"? Чем отключаются? Просто останавливаются, а компрессор продолжает работать? А включаются сами?...
    Ранее просто отключались на 28, компрессор дальше работал и отключался по давлению на 41, ошибка Е3. Предположил, что подгорели реле на плате, напрямую подключил вентиляторы на максимальной скорости, через некоторое время отключаться начал по ошибке Е0. В общем защитном устройстве 3 реле, 2 температуры и давление. Похоже все таки вентиляторы. Похоже придется мерить сопротивление обмоток.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Придется мерить.

  7. #7

    По умолчанию

    ...Реле "подгорели", движки "подгорели", мерить что будешь? Полный винегрет!
    Опять нескромный вопрос, вы кем этому кондиционеру доводитесь? Просто машина дорогая, тренировка на ней может дорого обойтись, гораздо дороже, чем в вашу пирожковую вызвать мастера...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...Реле "подгорели", движки "подгорели", мерить что будешь? Полный винегрет!
    Опять нескромный вопрос, вы кем этому кондиционеру доводитесь? Просто машина дорогая, тренировка на ней может дорого обойтись, гораздо дороже, чем в вашу пирожковую вызвать мастера...
    Можешь за наши пирожковую не переживать, померили что надо, и на одном двигателе вентилятора 1 рабочая из 3, на втором 2 из 3. Так будь спокоен за машину дорогую, если дельного совета не можешь дать.

Похожие темы

  1. Daikin ошибка UJ
    от mihasochi в разделе Вопрос
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 19:32
  2. Help me!! Daikin VRV IV RXQSQ10TMY1B ошибка U7
    от kivanya в разделе Daikin
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 17:05
  3. Daikin Ошибка A6
    от Fender83 в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 23:29
  4. daikin ошибка E7
    от амид в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:24
  5. Ошибка Е3 на VRV Daikin
    от vvvdh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •