Тема: нет нужной t при окончании монтажа посоветуйте

  1. #1

    Сообщение нет нужной t при окончании монтажа посоветуйте

    комната 3*4*2.5 , испаритель 4кВт по холоду с 2-мя фанами , блок кондиционера carrier 38yl060 компрессор ZR61KC-TFD-522 при -25С 5 кВт холода, трв данфос tex2 068z3209 -40 -10C , трасса 5 метров , заправлен r22 , на всасе 0.5 бар , давление конд. 18бар происходит обмерзание почти до компрессора , температура в камере -13 -12, спустя 5часов работы компрессор вырубается по теплушки, после достижения температуры -5 температура падает 1градус через 30 минут и так за час на 2 градуса , температура окружающей среды достигает днем +35. Помогите определить где собака зарыта, грешу на трв,трв новый дюза 2номер . не пинаите сильно далеко просто познаю просторы пром холода.

  2. #2

    По умолчанию

    Много непонятного. Испаритель чистый? Или обмерзает?...

  3. #3

    По умолчанию

    ...и как осуществляется оттайка...

  4. #4

    По умолчанию

    т.е вас не смушает что плюсовой компрессор пашет на -18 не имея достаточного охлаждения почти жидкарем, перегревается и рубится по теплушке?
    а что с теплоизоляцией? из говна и палок камера собрана как обычно? хотя бы 100 пенопласта пропененного по стыкам есть?
    кипит низко очень. сколько перегрев?


    п.с. более того при -20кип и 40 конденсакции он выдаст 4.8 квт. у вас 35 на улице , конденсация под 50 а кипение -32 , которого даже в мануале нет. так какую мощность выдаст компрессор при данных показателях?


    30кубов 3 квт за глаза при нормальной теплоизоляции

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    плюсовой компрессор пашет на -18
    ...да то не беда, спиральник справится, а то, что фреон кипит не там, где надо, это я явно не соответствие испарителя. Тем более дюза-двойка, даже на вскидку маловата для такого компрессора. Трасса вообще не при чём. Что за установка?
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    30кубов 3 квт за глаза
    ...ну да, нужны данные испарителя, скорее всего недомерок...

  6. #6

    По умолчанию

    [QUOTE=yrtchik;580247

    ...ну да, нужны данные испарителя, скорее всего недомерок...[/QUOTE]
    или мало газа как вариант

    а может просто теплоизоляции нет, пенопласта полтинник а мы тут голову ломаем

  7. #7

    По умолчанию

    да испаритель обмерзает

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    нужны данные испарителя
    испаритель если не изменяет память DD22

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    может просто теплоизоляции нет, пенопласта полтинник а мы тут голову ломаем
    теплоизоляция 100 пеноплекс стены , потолок 100 пеноплекс обшито все 0.25 металл , пол бетон потом пеноплекс 50 и стяжка 50

  10. #10

    По умолчанию

    я смотрел по характеристикам на компрессор при -25, он выдает 5кВт с малым, а испаритель 4 кВт вот это и смущает, как быть испаритель не поменяют уже а кондея блок попробую обмен сделать на более слабее поставить

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Тем более дюза-двойка
    учитывая что обмерзание происходит почти до компрессора значит мощность копрессора великовато меня склоняет к дюзы под номером 1 т.е. уменьшить выход жидкаря но при этом всас упадет

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей201 Посмотреть сообщение
    испаритель если не изменяет память DD22
    утром буду там перепишу даные ипарителя

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей201 Посмотреть сообщение
    да испаритель обмерзает
    про пароизоляцию даже не вспоминает
    Цитата Сообщение от Алексей201 Посмотреть сообщение
    пол бетон потом пеноплекс 50 и стяжка 50
    а земля горячая, не как у нас на севере
    и двери пластиковые офисные наверняка.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей201 Посмотреть сообщение
    да испаритель обмерзает
    мне кажетьса "тут собака и зарыта".какой ШАГ ламелей (сам на этом как то споткнулся) и цикличность оттайки где закрепил датчик контроллера оттайки?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей201 Посмотреть сообщение
    утром буду там перепишу даные ипарителя
    DD 2.2 - в самом названии кроется заявленная производительность 2.2 кВт.
    Учитывая, что только на стены надо 1.93 кВт холодопроизводительности ( при том что за аксиому берем нормально выполненную теплоизоляцию)с этим воздухоохладителем эта система ни как работать не будет.
    Углубляться в тонкости построения системы далее смысла нет,крутить ТРВ и менять вставки в данной ситуации Сизифов труд.

  16. #16

    По умолчанию

    ...а тем более ставить меньшую дюзу, ибо она должна соответствовать испарителю, а тот в свою очередь компрессору. Ну, или наоборот...

  17. #17
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Добавлять еще один ВОП.

  18. #18
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей201 Посмотреть сообщение
    пол бетон потом пеноплекс 50 и стяжка 50
    температура в камере -13 -12
    И ждём, когда начнут полы промерзать и подниматься...

  19. #19

    По умолчанию

    вообщем ситуация такая, убрал блок конденсаторный кариер поставил lg хладопроизводительностью 10квт мотор средне температурный поршневой cr47kq-ttd-290bb , переделал конденсатор с секционного на последовательный,поставил фильтр на выходе нагнетания,удалил 4-х ходой клапан, запустил давление нагнетания 10бар. , всас 1.1бар, температура в камере на момент замеров +3 , температура перегрева испарителя 2к. еще весь день запоминал испаритель dd 4.0/22 4кВт оставил на ночь работать

  20. #20

    По умолчанию

    извиняюсь работает на r22

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 17:47
  2. Rational CMP 61 пропало освещение и сигнал об окончании работы
    от Ruslan Alt в разделе Пароконвектоматы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 16:45
  3. Ошибка монтажа
    от Vovche в разделе Монтаж
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 01:37
  4. Инструмент для монтажа
    от Айсмен в разделе Курилка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 22:18
  5. стоимость монтажа.