Имею ACE/IN-09HN1_15Y и ACE/OUT-12HN1_15Y. Могут ли они совместно работать? (ac electric)
Имею ACE/IN-09HN1_15Y и ACE/OUT-12HN1_15Y. Могут ли они совместно работать? (ac electric)
Могут однозначно. Вопрос с каким КПД и сколько времени. Ставь, потом всем расскажешь. То что диаметры газовых труб у них разные, пофиг, спаяешь как нибудь
Диаметр вроде одинаковый
IMG-20180904-WA0006.jpg
IMG-20180904-WA0004.jpg
Я в этом не шарю, вот фотки
Ничего не понятно на твоих фото. Хоть линейку бы приложил... Не надо эту сборку делать, ищи одинаковые блоки
Блин, ну до чего же некоторые ....
Ведь уже ответил на параллельном форуме, что будет, но не долго.
Испаритель меньше требуемого и компрессор будет хавать неиспарившийся фреон с вытекающими последствиями.
ФСЁ!
Иногда.
Садись, два!
IN - indoor, out - outdoor.
Планирую, что эта система будет работать только на обогрев. Значит тоже не стоит заморачиваться, или....?
В режиме обогрева внутренний блок выполняет роль конденсатора, а он получается недоразмеренный, т.е. с мЕньшей, чем необходимо теплообменной поверхностью. Но... на практике это всё работает, так что устанавливай и пользуйся на здоровье, тем более, что приобрёл почти на халяву.
Тогда ещё пара вопросов: на внутреннем блоке трубки одна 6 мм как положено, другая потолще около восьми. Посмотрев каталог труб, там 6, а потом 9. Вот и думаю, получиться соединить к 3/8 размера (9мм) наружника
И второй: если у меня получится хрень в итоге, я смогу скачать обратно газ в наружник, как это делают при демонтаже? И искать другие варианты.
Да легко, цепляется манометр, перекрывается жидкостной вентиль, манометр н/д доходит до ноля, перекрывается всас вентиль = профит))). Делается все соответственно при работе на охлаждение.