Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема с кондиционером Dekker

  1. #1

    По умолчанию Проблема с кондиционером Dekker

    Всем привет. Есть кондиционер Dekker dsh105 б/у. Была задача его смонтировать. Все сделали, отвакуумировали, заправили 830гр фреона r22. Давление на всасе при выключенном кондиционере 8,5 бар. При включении на охлаждение включается вентилятор внутреннего и наружного блоков, но не слышно чтоб включался компрессор. Давление тоже на том же самом месте - 8,5 бар.
    При режиме нагрева, слышно как запускается компрессор и давление растет до около 17-20 бар.
    Что можете посоветовать? Что проверить и с чего начать.

    Я в этом деле новичок, только учусь, поэтому сильно не смейтесь

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Начать с проверки правильности подключения проводов между блоками.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверили провода. Один контакт был плохой. Исправили. В итоге при включении на охлаждение - вкл компрессор, но не включается вентилятор наружного блока. Давление падает до 4,3-4,5 бар, но после 1 мин работы выключается из за защиты по перегреву.
    В режиме обогрева наоборот - включается вентилятор, но не запускается компрессор.
    Сделали вывод что проблема в мозгах кондера.
    Вышли из положения кинув перемычку. При включении компрессора включается вентилятор.
    Может у кого будут какие мысли?

  4. #4
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pro100pash Посмотреть сообщение
    Вышли из положения кинув перемычку. При включении компрессора включается вентилятор.
    И после этого на холод работает нормально? Тебе обогрев обязателен?
    Цитата Сообщение от Pro100pash Посмотреть сообщение
    Сделали вывод что проблема в мозгах кондера.
    А там все родное стоит, может универсалочку кто подкинул, и подключил не как надо?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    И после этого на холод работает нормально? Тебе обогрев обязателен?
    После того как поставили перемычку работает так как надо, давление падает до ~4,5 бар, конденсатор охлаждается. Сказали заказчику что работать будет только на охлаждение. Его впринципе устраивает.

    По поводу платы, я если честно не проверял, но там где снимали говорят что он практически не использовался. Включался раз 5 за 10 лет, а так просто висел мертвым грузом и никто в него не лазил

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pro100pash Посмотреть сообщение
    В итоге при включении на охлаждение - вкл компрессор, но не включается вентилятор наружного блока.
    В режиме обогрева наоборот - включается вентилятор, но не запускается компрессор.
    Сделали вывод что проблема в
    в перепутанных проводах межблочки.

  7. #7

    По умолчанию

    Провода ещё раз (уже 3й) проверили, все правильно. Каждый прозвонили и проверили на какой контакт подключены

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Ну, теперь проверяйте провода от платы внутреннего блока к клеммнику.
    Скорее всего, кто-то до Вас перепутал.
    Это же б/у.
    За одно и в наружке.

  9. #9

    По умолчанию

    Сколько выводов на клемнике?
    Компрессор работает, значит (N) нейтраль и подачу питания на компрессор с платы управления внутреннего блока уже не попутал, если бы спутал питание компрессора с подачей питания на вентилятор (1-й или 2-й скорость), у тебя бы вылетал предохранитель в плате управления, или срабатывала защита и выдавало ошибку (в зависимости от модели, не знаю какое схематическое решение у Dekker).
    Далее тебе нужно найти по напряжению провода на вентилятор и провод подачи питания на привод четырёхходового клапана для переключения в режим обогрева.
    Не пойму в чем сложность? - бери мультиметр и начиная с ВБ ищи нейтраль питания, а далее дело техники, с тремя проводами думаю разберешься.
    Ну а нет, если клиента устраивает только холод, пусть работает напрямую с "перемычкой" ничего страшного

  10. #10

Похожие темы

  1. Проблема с кондиционером Condaria
    от Filin19375 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 22:29
  2. Ситроен С4 проблема с кондиционером
    от medyanov. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 22:32
  3. Странная проблема с кондиционером
    от Alex111111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:01
  4. Проблема с кондиционером приора
    от serbyx в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 11:53
  5. Проблема с кондиционером AMKOR
    от vladix90210 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 09:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •