Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: LG -36 канальник.

  1. #1

    По умолчанию LG -36 канальник.

    Всем привет. Парни подскажите где копать.
    Вообщем такая вот беда с кондеем. Работает 3-4 минуты потом отключается и внешний и внутренний блоки -по истечении ещё 3-4 минуты снова сам включается на заданный режим и опять 3-4 минуты работает потом снова отключается и так постоянно.
    Давление толком не замерить. (Мало времени вроде как надо 10 минут)
    Секунд за 20-30 перед отключением компрессор начинает малость гудеть как будто напрягается и потом выключается. Давление в этот напрягающий момент не поднимается.

    Рукосуем называть не нужно. 14 лет занимался только установкой разных моделей и конфигураций. Теперь вот состарился перешел на ремонт кондеев.
    Немного разбираюсь в устройстве но вот такое впервые.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Давления по портам замерить наверное вероисповедание не позволяет?
    Возможно вопросы и отпадут...

  3. #3

    По умолчанию

    Порт заправочный один на всосе. На нем более 3 очей не поднимается.
    Фреон 22.
    На режиме холод, жидкостная трубка чуть теплая. Газовая холодная.
    Может нужно клапан Шредера впаять на тонкую трубку для замера давления?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гендольф Посмотреть сообщение
    Всем привет. Парни подскажите где копать.
    Вообщем такая вот беда с кондеем. Работает 3-4 минуты потом отключается и внешний и внутренний блоки -по истечении ещё 3-4 минуты снова сам включается на заданный режим и опять 3-4 минуты работает потом снова отключается и так постоянно.
    Давление толком не замерить. (Мало времени вроде как надо 10 минут)
    Секунд за 20-30 перед отключением компрессор начинает малость гудеть как будто напрягается и потом выключается. Давление в этот напрягающий момент не поднимается.

    Рукосуем называть не нужно. 14 лет занимался только установкой разных моделей и конфигураций. Теперь вот состарился перешел на ремонт кондеев.
    Немного разбираюсь в устройстве но вот такое впервые.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    Необходимо потерять токи компрессора, давления. А там и подумаем. Давление на тонкой трубке в режиме холод, будет таким же как и на толстой, так как дроссель находится в нар блоке. При ремонте СКВ, лучше инструмента чем токовые клещи нет.

  5. #5

    По умолчанию

    а нагрузку клещами проверить

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    а нагрузку клещами проверить
    Конечно. А есть другие предложения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гендольф Посмотреть сообщение
    Может нужно клапан Шредера впаять на тонкую трубку для замера давления?
    что это даст в твоём варианте

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гендольф Посмотреть сообщение
    Порт заправочный один на всосе.
    ...включить на "тепло", и в примерочную...

  9. #9

    По умолчанию

    Добро. Завтра замерию отпишусь.

  10. #10

    По умолчанию

    На тепло такая-же песня. Включал , Думал просрется на тепло. Но тоже самое. И газовая труба горячая что рукой более полсекунды не выдержать.

  11. #11

    По умолчанию

    ...то же самое что? давление?...

  12. #12

    По умолчанию

    Вот на тепло давление не мерил. Завтра токи и давление на тепло замерию отпишусь.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Три на охлаждении для 22-го не маловато?
    Причину посмотри в соседней теме.

  14. #14

    По умолчанию

    Скинь ссыль на эту тему.

  15. #15

    По умолчанию

    ...тут может достаточно было прозвонить датчик минимального давления на момент отключения...

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гендольф Посмотреть сообщение
    Скинь ссыль на эту тему.
    В этом же разделе. Линейный ремонт, Haisense AUW-48...

  17. #17

    По умолчанию

    ...а сразу ссылку жалко? Яради интереса решил найти и...пора бежать...

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Да на, если такой ленивый.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31810

  19. #19

    По умолчанию

    Всё писд.ц сказал Виталька- отвалилася деталька.☺
    Сегодня залез разобрал внешник, в момент пуска компрессор стал сильно прыгать и дребезжать как будто сейчас взорвется.
    Походу дела настал его звездный час. Оно быть может и проще. Сам кондёр установлен в 2006 году.

    Джентельмены всем откликнувшимся огромное спасибо.
    Котзогланина куплю обязательно.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Если компрессор в момент пуска начинает "прыгать и дребезжать", значит, он залит "по уши" жидким фреоном.
    Все показывает именно на проблему по ссылке - нет теплосъема с испарителя.

    А Котзаогланиана можно и не покупать, а скачать бесплатно. И лучше 2007 года, а не 1999.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. LG канальник B37 LH
    от vlad64 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 18:42
  2. Канальник
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:53
  3. канальник
    от ДДЕ в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:52
  4. Канальник
    от Shavkat в разделе Mitsubishi
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 23:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •