Показано с 1 по 7 из 7

Тема: замена компрессора HPL30YG-5

  1. #1

    По умолчанию замена компрессора HPL30YG-5

    подскажите каким аналогом заменить компрессор HPL30YG-5 на дэу?

  2. #2

    По умолчанию

    Секоп 57 вполне пойдет.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    Секоп 57 вполне пойдет.
    Шутишь? У родного 273Вт по холоду, тут из Embraco что-то подбирать надо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от moris Посмотреть сообщение
    у родного 273в












    компрессор "daewoo-395s130r50"

    цена ≈ 7 000,00

    добавить в заказ


    указана ориентировочная цена «компрессор "daewoo-395s130r50"».
    точная стоимость будет определена на момент выставления счета после проверки вашего заказа.


    артикул запчасти:
    4080279

    парткод запчасти:
    395s130r50

    категория:
    запчасти для холодильников

    модели, совместимые с «компрессор "daewoo-395s130r50"»:
    Daewoo fr-3501 fr-360 fr-390 frs-2031ial, frs-2021ial, frs-20ddw

    описание «компрессор "daewoo-395s130r50"»:
    компрессор hpl30yg-5-n 220/240v 50hz,
    применяемость: Fr-3501; fr-360; fr-390; frs-2031ial; frs-2021ial; frs-20ddw, frs-2021wal
    реле для этого компрессора реле "t20fa 3018119980 308nhbyy-52"

    ориентировался на первые три модели.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо всем.
    Но, как говорится, просто - когда знаешь, и того, что получил от вас, немало. Родной компрессор сгорел - обмотки в обрыве. Однако подставной компрессор включаю ч-з реле родного - не запускается, тестер на снятых с реле контактах показывает что-то непонятное, но не 220В (а какой-то рост 208 - 300..)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вилл Посмотреть сообщение
    спасибо всем.
    Но, как говорится, просто - когда знаешь, и того, что получил от вас, немало. Родной компрессор сгорел - обмотки в обрыве. Однако подставной компрессор включаю ч-з реле родного - не запускается, тестер на снятых с реле контактах показывает что-то непонятное, но не 220В (а какой-то рост 208 - 300..)
    и выход по твоему какой? как может там рост быть еслиб резетке 220 или тестер твои чудеса показывает и промахнулся диагностиком компрессора.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вилл Посмотреть сообщение
    спасибо всем.
    Но, как говорится, просто - когда знаешь, и того, что получил от вас, немало. Родной компрессор сгорел - обмотки в обрыве. Однако подставной компрессор включаю ч-з реле родного - не запускается, тестер на снятых с реле контактах показывает что-то непонятное, но не 220В (а какой-то рост 208 - 300..)
    Так подставной компрессор надо включать с подставным(родным для этого компрессора)реле.

Похожие темы

  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •