Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 102

Тема: Copland на чиллире CLIVET

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OsintsevA Посмотреть сообщение
    Спиральные КМ по механике есть смысл ремонтировать?
    там что то разбирается? или поварить захотелось.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    там что то разбирается? или поварить захотелось.
    Денис он работает с подклинивший и посторонним звуком?

  3. #23

    По умолчанию

    фотки чиллера. где конденсатор стоит? встроенный или на крышу уволокли? чиллер на земле стоит ?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OsintsevA Посмотреть сообщение
    Денис он работает с подклинивший и посторонним звуком?
    поломалсо и всо ф топку .

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    поломалсо и всо ф топку .
    Сегодня вскрыли КМ, разобрали, окозался износ втулки подвижной спирали, вот вам и работа без масла. Короче как запущу отпишусь. А ф топе проще всего.

  6. #26
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    А масло то почему уходило?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r404a Посмотреть сообщение
    А масло то почему уходило?
    видимо что то случилось. но об этом мы узнаем после следующего запуска когда будут даны хоть какие то данные и фотографии оборудования.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OsintsevA Посмотреть сообщение
    Сегодня вскрыли КМ, разобрали, окозался износ втулки подвижной спирали, вот вам и работа без масла. Короче как запущу отпишусь. А ф топе проще всего.
    только бы дождаться

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    видимо что то случилось. но об этом мы узнаем после следующего запуска когда будут даны хоть какие то данные и фотографии оборудования.
    Оказалось что данный чиллер имел на предыдущем КМ утечку с большой потерей масла, КМ поменяли а масла не добавили, соответственно оно и разбежалось по системе, в течении 2 недель, после того как меня пригласили вновь было поздно втулки спиральки крякнули, я конечно добавил масла не помогло, чиллер заводской сборки без выносного КД.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    только бы дождаться
    Сергей думаете безсмысленный ремонт?

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    r404a, когда же перечень работ предоставите?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OsintsevA Посмотреть сообщение
    КМ поменяли а масла не добавили
    О как )))))))))

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    О как )))))))))
    Да я был лишён данной инфы.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OsintsevA Посмотреть сообщение
    Сергей думаете безсмысленный ремонт?
    Отчего же , до этого я о таком ремонте не слышал поэтому прогнозировать не возьмусь ,делай раз уж взялись вдруг получится .Какой бы не был результат обогатимся знаниями.

  15. #35
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    1. А я что, обещал?
    2. А "покурить" мануал не судьба?

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Отчего же , до этого я о таком ремонте не слышал поэтому прогнозировать не возьмусь ,делай раз уж взялись вдруг получится .Какой бы не был результат обогатимся знаниями.
    Опыт ремонта поршневых есть, но спиральник впервые, вся Надежда на чудо-токарей

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r404a Посмотреть сообщение
    1. А я что, обещал?
    2. А "покурить" мануал не судьба?
    Просто так было сказано про перечень пусконаладочных работ что я аж задумался, чего то я не сделал то? Вы если чем то упрекаете то обосновывает.

  18. #38
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Если бы были проведены ППР в полном объеме, то КМ не умер

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r404a Посмотреть сообщение
    Если бы были проведены ППР в полном объеме, то КМ не умер
    Расскажите как проверит количество масла в системе при наличии одного смотрового масляного окна.

  20. #40

    По умолчанию

    И все таки не укладывается у меня в голове как так масло не уходило а потом ушло?
    Пока чиллер выходил на режим масло ускакало бы за это время. А если оно не уходило 2 недели а потом ушло то что то изменилось за эти две недели. Вопрос что? Какое все же давление было в системе , ну хоть температуру кипения скажи?

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Компрессор Copland развозился опорный подшипник
    от Drabash в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 20:03
  2. clivet WSA-SC 100D
    от khadrianin в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:25
  3. CLIVET WDH пароль
    от Владимир Н в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 07:57
  4. чиллер clivet
    от ВИТАЛИК в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 01:27
  5. Оборудование clivet
    от шредерр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 15:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •