Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Gree Е3

  1. #1

    По умолчанию Gree Е3

    народ помогите на мультике Gree влезает на трех внутрянок ошибка Е3,скидываю с автомата питание и все нормально на три дня и снова ,как исправить и что надо сделать П О М О Г И Т Е П О Ж А Л У Й С Т А. утечки нет

  2. #2
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Мигает 3 раза через каждые 3 секунды на внутрянках?
    Каким образом уверены что утечки нет?

  3. #3

    По умолчанию

    нет,на внутренних блоках трех просто Е3,утечки нет так как давление на всасе 13,нагнетание 40,давление должно быть таким,в паспорте и на самом наружнем блоке написано,вторая голова на которой весят другие три внутрянки без проблем,когда перезагружаю отключаяя автомат,все нормально,блок работает 3-4 дня снова ошибка,при работе замерял давление все норма,как я помню Е3 по датчику высокого давления

  4. #4
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Модель Gree-шки напиши. Блоки чистые? Как-то разбирался с мультиком от Панаса, пока полностью внешку не разобрал и хорошенько не вымыл, сплит отрубался через разные промежутки времени

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рустем 13 Посмотреть сообщение
    нет,на внутренних блоках трех просто Е3,утечки нет так как давление на всасе 13,нагнетание 40,давление должно быть таким,в паспорте и на самом наружнем блоке написано,вторая голова на которой весят другие три внутрянки без проблем,когда перезагружаю отключаяя автомат,все нормально,блок работает 3-4 дня снова ошибка,при работе замерял давление все норма,как я помню Е3 по датчику высокого давления
    Может когда все три внутрянки включаются одновременно газу не хватает ? Ночью например по холодку .

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Предлагаю "заморозить" тему до тех пор, пока ТС не укажет модель этого мультика.

  7. #7

    По умолчанию

    все понял,еду смотреть модель

  8. #8
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Модель и заглянуть везде насчет чистый/грязный

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    29.01.2016
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    1. Е3-защита по низкому давлению.
    2. Судя по описанию это Super Free-Match
    3. Распространенная ошибка - перепутаны кабели управления на распределительных блоках.

Похожие темы

  1. Gree Е3
    от Рустем 13 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 11:54
  2. GREE kfr 20g
    от shultz в разделе Gree
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 12:25
  3. GREE
    от Вячеслав78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 22:03
  4. GREE
    от aleksspec в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 22:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •