Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 31 из 31

Тема: Hisense AUW-48H6SP

  1. #21

    По умолчанию

    ...спорить не буду, может бывают такие загрязнения, просто мне не попадались, а вот запаивать "книжку" после промывки приходилось. Причём если бы сознались, что "читали", я бы утечку сразу в "переплёте" искал...

  2. #22
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    yrtchik,

  3. #23
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    созвонился с коллегой. он утверждает, что сеточки были слегка в пыли и вентилятор нормально крутился. так, что предположения о плохом съёме тепла с внутреннего блока отпадают.
    Все так говорят.. А заки так вообще-вчера мыли и чистили! Ага..

    2018-08-11 13-43-52.jpg2018-08-11 13-43-57.jpg

  4. #24
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    А потом ноют-чет жарковато в каютах..

  5. #25
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    заехал ради интереса в магазин посмотреть вентилятор. теперь всё стало на свои места. при включении вентилятор крутится, через полминуты компрессор вырубает и вентилятор внутрянки тоже. далее при включении компрессора вентилятор не срабатывает пока пультом не станешь изменять скорость вентилятора и снова не установишь максимум. теперь пусть приезжает скачивает фреон и разбирается с вентилятором. тема закрыта.
    Пусть проверит все, что отвечает за старт вента внутрянки...
    И полянку с напарника , не иначе!

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    А я что про вентилятор спрашивал?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    а вот запаивать "книжку" после промывки приходилось
    ... если "книжку" не слишком "открывать" то ничего не будет))

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    спорить не буду, может бывают такие загрязнения
    ... мне приходилось чистить пару раз такие конденсаторы, но открывал "листы" где-то на 5 сантиметров, делал на "пистолет" компрессора насадку из медной трубки размером по высоте конденсатора, край трубки чуть проклепал и шубу снимало аж бегом, далее кёрхером со стороны вентилятора и стены вымывалось все красиво.

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    чуть замятые пластинки - и не проходит струя
    по видео на которое ты дал ссылку, ребята сработали хорошо.... но, чистить конденсатор щеткой я бы лично не стал, таким образом можно погнуть ламели, да и "листы" придется открывать пошире, чтобы щеткой подлезть между "страницами"... На худой конец ковер можно снять специальной гребенкой (хотя я ею не пользуюсь).

  8. #28
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    делал на "пистолет" компрессора насадку из медной трубки размером по высоте конденсатора
    У меня получилось хорошо промыть "листики" поворотной насадкой Karcher

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    У меня получилось хорошо промыть "листики" поворотной насадкой Karcher
    ... не спорю, просто по фото вижу, "лист" слишком раздвинут, если так раздвигать при каждой чистке "одеяла", можно нечаянно и на утечку попасть)) У каждого своя специфика, я лично делаю так, как описал ниже...

  10. #30
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Вчера сделал ТО 24-го самсунга тоже с раздвиганием "лепестков". Я без фанатизма раздвижку делаю, главное дать воде пройти между ними. Разборка корпуса, демонтаж вента, "чтение", сборка всего этого назад, все это естественно занимает больше времени. Эффект от ТО получается другой совсем, лучше, чем делают обычно "ТОшники", без разборки корпуса внешки. Считаю ценник хотя бы вполовину больше должен быть. Люди видят разницу и платить согласны. Новым приходится объяснять, в чем разница. У меня в городе есть чуваки с рекламой ТО за 500. Звонил им, оказалось это они имеют в виду фильтры внутрянки. Остальное решают уже после приезда. Вот так работают

  11. #31

    По умолчанию

    никто не подскажет аналог транзистора IRGP4086 для кондиционера Hisense. Спасибо за ответ

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  2. hisense as12ur4svgnm3
    от Серж777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 18:07
  3. Hisense AS-18HR4SWATDG доза.
    от Гоблин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 05:38
  4. Кондиционер Hisense AUW-36H65A
    от васо в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 23:43
  5. настенный сплит Hisense
    от zezar в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 14:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •