Здравствуйте.
Подскажите новичку, холодильная камера для хранения пива. Произвел монтаж самодельной бу системы. Все как положена с заменой фильтров,опресовкой азотом и 25мин вакуумацией . Система герметична все исправно.
Когда начил заправлять 404-м по давлению. Заправил 300 грамм включил компрессор все заработало давление было около 1 бара , начил заправлять дальше и стал замечать что при повышении давления в системе, у компрессора усиливается гулл,закачал 4 бара на всосе испаритель стал обмерзать на половину но компрессор стал гудеть так что в помещении находится стало не комфортно. Трубка нагнетания до конденсера доходила до 90 градусов. Решил сбросить давление до 1.5 бар,компрессор стал гудеть чуть чуть по тише но всеравно неприятно,да и греится до 70 градусов. Вобщем оставил на 1,5 производительность упала. Температура в камере +18. Есть на нем механический трв который покрывается инием очень сильно.
В чем причина?