Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 55

Тема: Отключается компрессор после 6-15 мин. работы конд. NeoClima NS-NU-09ANEW

  1. #1

    Вопрос Отключается компрессор после 6-15 мин. работы конд. NeoClima NS-NU-09ANEW

    Приветствую друзья, у меня вот какая проблема, установил кондиционер NeoClima NS-NU-09ANEW, через неделю мне позвонил клиент и сообщил что высветились ошибка Е7, я сказал ему чтобы выключил из сети и запустил повторно минут 10-20, - помогло кондей начал работать в штатном режиме.
    Но вот спустя месяц ко мне опять звонит клиент и говорит что кондиционер не холодит. Я сегодня приехал запустил кондей заработал, но спустя где-то минут 15 компрессор отключился (хотя температуру я выставил почти минимальную - 19 градусов), минут через 6-ть снова запустился и т.д. И судя со слов клиента такие глюки у него начались недавно (до этого работал отлично).
    Проверил напряжение сети в норме (225В и при работающем компрессоре не падает), на клемниках проверил соединения проводов в норме, давление фреона в системе в норме, соответственно фильтра и блоки чистые так как он чуть больше месяца как установлен.
    Может кто сталкивался с такой проблемой или подобной отпишитесь в этой теме, буду рад любой подсказке или соображениям по данной проблеме.
    Кондиционер новый, на гарантии поэтому лезть "во внутренности" думаю не стоит, может что-то упустил... хотелось бы проверить все нюансы до приезда сервисников, чтобы ко мне не было претензий.
    Кстати за последние года 3-4 именно конд. NeoClima выставил не один десяток (от 7-ки до 24-ки), проблем до сего момента не наблюдалось.
    Заранее благодарен всем кто примет участие обсуждении данной проблемы.

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    http://holodforum.ru/showthread.php?t=31530
    Это уже было !!!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Если не ваш касяк, то лесть дальше нет смысла, а то будите крайним. А так надо погулить код ощипки .
    Ошибка высветилась раз и после перезагрузки больше не проявлялась, а вот проблема описанная выше нарисовалась. Хоть своих косяков и не наблюдаю, но все же для общего развития хотелось бы узнать мнение специалистов по данному вопросу. Может какой-то нюанс упустил, не проверил, не хотелось чтобы сервисники "обсирали" установщика за какую-то мелочь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    Это уже было !!!
    Да кондей тот-же, но тогда проблема заключалась в высвечивании ошибки Е7 (перезапуск помог). Сейчас я описал совсем другую проблему.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Само поведение кондиционера похоже на срабатывание защиты от замерзания испарителя. За это отвечает датчик температуры, который крепится на калачах испарителя. Поиграйся с ним, изменится ли поведение кондиционера?
    При замерах, какой температуре кипения соответствовало давление? Может чутка фреона не хватает?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ...Кондиционер новый, на гарантии поэтому лезть "во внутренности" думаю не стоит...
    ...а вот как то звонят наши монтажники, и просят протестить "тосот", новенький. Уже месяц, как смонтированный. Подхожу, а вентилятор не крутится. Начинаю разбираться, меж блочка подключена правильно, а внутри наружки клапан подключен на вентилятор, а хвост клапана вообще в воздухе.
    Проверь датчик темп-ры для начала...

  7. #7

    По умолчанию

    ОТключается полностью внешний блок или только компрессор? Если полностью, то возможно датчик температуры лежит на испарителе, подержи его в руке, и пусть поработает, если не отключится, то нужно его отодвинуть от испарителя.

  8. #8

    По умолчанию

    Да я сам уже думал о датчике температуры, смущает то что клиент говорил что после установки кондиционер работал нормально. Завтра еду к нему, буду проводить полный анализ, проверю заправку фреона по кипению, думаю установить ел. термометрт прям на датчике и посмотрю при какой температуре отключатся наружка.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ...буду проводить полный анализ, проверю заправку фреона по кипению...
    ...ну ты хоть Планету не заморозь, Землю нашу, хотя на фоне глобального потепления, может и полезно будет...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    .ну ты хоть Планету не заморозь, Землю нашу, хотя на фоне глобального потепления, может и полезно будет...
    ...юморист, ну прямь Петросян)) Не бойся, чем теплее, тем больше работы будет...

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Да я сам уже думал о датчике температуры, смущает то что клиент говорил что после установки кондиционер работал нормально. Завтра еду к нему, буду проводить полный анализ, проверю заправку фреона по кипению, думаю установить ел. термометрт прям на датчике и посмотрю при какой температуре отключатся наружка.
    Ну-ну...
    Клиент тебе еще и не такую сказку расскажет. Кондер вот только что, перед твоим приходом только что сломался...
    А что второй год не работает - так это враки завистников!

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    ...юморист, ну прямь Петросян)) Не бойся, чем теплее, тем больше работы будет...
    ...а, чем больше петросянов, тем больше работы. Только работы хочется интересной...

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Только работы хочется интересной...
    Интересная работа когда установленная тобою аппаратура работает как часы и не ломается))
    Мне лично совсем не интересен мой случай,...сегодня поехал к клиенту, включил кондиционер, а он работает как часы, проверил фреон по перегреву - ОК. Подсоединил термометр прямо к датчику температуры - все срабатывает плюс/минус 0,5 градуса. Из ВБ дует температура 5 градусов.
    Клиент в шоке, говорит что, вижу сейчас все работает, но божиться что проблемы были и очень часто.

    Вот такая вот хрень, я объяснил ему что по монтажу все ОК, с моей стороны косяков нет. Системник на гарантии, если будут проявляться проблемы пусть вызывает сервисников. Я и так потерял часа два времени на диагностику, деньги взял только за выезд (бензин не бесплатный), кататься за каждым разом когда у кондея будут проявляться какие-то глюки желания нет.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    проверил фреон по перегреву - ОК... Из ВБ дует температура 5 градусов...
    ...а я вот ОКеяне вижу. Если не секрет-какое было давление?...Ну фреон думаю четыреста десятый...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а я вот ОКеяне вижу. Если не секрет-какое было давление?...Ну фреон думаю четыреста десятый...
    да фреон 410, по перегреву - на газовой трубе t 7,1 градус, на манометре около двух (1,5-2). Давление 7,8 bar. Что тебя смущает?

  16. #16

    По умолчанию

    ...смущает низкая т-ра на выходе, такого быть не должно, если конечно в комнате не 15-17ть, какое то не соответствие...7град на трубе, пять воздух....может термометр брешет. Обычно на выходе минимум 12ть, и то. если скорость маленькая...

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...смущает низкая т-ра на выходе, такого быть не должно, если конечно в комнате не 15-17ть, какое то не соответствие...7град на трубе, пять воздух....может термометр брешет. Обычно на выходе минимум 12ть, и то. если скорость маленькая...
    5-10 градусов при малых оборотах вентилятора это нормально, увеличить обороты и температура естественно повысится. Я специально на малых оборотах делал замер, чтобы показать клиенту что воздух холодный, а то он мне изначально начал втирать что поначалу дуло холодным, а теперь еле-еле. Ел. термометр откалиброванный, да и вообще стараюсь пользоваться только качественным инструментом без китайской срани.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...смущает низкая т-ра на выходе,
    Я так понял, ты склонен к тому что фреона мало?... Но даже если не учитывать замеры фреона которые я делал по перегреву, и давление в системе,... визуально краны мокрые датчик температуры срабатывает правильно (исходя из тестового замера), как по мне то все ОК.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    чтобы показать клиенту что воздух холодный
    ....важен не "холодный" воздух, а его объём, он может быть от "калача" и ноль градусов, но производительность машины в целом упадёт. Сам посуди, входит 20ть, выходит 5ть. Низкая т-ра бывает только при недостатке фреона. Ну, смотри сам, я чисто из соображений "не тратить время зря". Да ижОпыта у меня больше...

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ....важен не "холодный" воздух, а его объём
    ты меня уже и вовсе за лузера считаешь?...

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Да ижОпыта у меня больше...
    я не в коей мере не ставлю под сомнение твою компетентность. Но я тоже не на первом кондиционере делал замеры...

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Сам посуди, входит 20ть, выходит 5ть.
    только что включил своего старичка-кондея, к его работе претензий ноль. Померял при температуре в комнате 24 градуса, на выходе 7,3 ...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 10:24
  3. NeoClima NS-NU-09ANEW ошибка E7
    от sergstesh в разделе NeoClima
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 08:55
  4. Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    от счсм в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 18:23
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 20:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •