Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Моноблоки Марихолодмаш МХМ

  1. #1

    По умолчанию Моноблоки Марихолодмаш МХМ

    Добрый день.
    Монолок LMN-217 с момента установки не может понизить температуру в камере, понижает только до -5, -8 градусов.
    при осмотре замечено, что одна из капиллярных трубок обмерзает а другая нет.
    Камера 9,5 куб.м.
    Пожалуйста объясните почему так происходит, и какая неисправность.
    Фото прилагаю:

    DSC_0128.jpgDSC_0128.jpgDSC_01281.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad5990 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Монолок LMN-217 с момента установки не может понизить температуру в камере, понижает только до -5, -8 градусов.
    при осмотре замечено, что одна из капиллярных трубок обмерзает а другая нет.
    Камера 9,5 куб.м.
    Пожалуйста объясните почему так происходит, и какая неисправность.
    Фото прилагаю:

    DSC_0128.jpgDSC_0128.jpgDSC_01281.jpg
    вариантов два либо запаян\забит\зажат капиляр, либо мало газа. но вы кроме фоток ничего больше не предоставили поэтому продолжаем гадать по звездам

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    1,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad5990 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Монолок LMN-217 с момента установки
    новый или бу?


    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    либо запаян\забит\зажат капиляр,
    наверно пушто один обмерз а другой тёпленький.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad5990 Посмотреть сообщение
    почему так происходит, и какая неисправность.
    Только вскрытие поможет понять, не трать время и материалы, выпаивай и продувай. В прошлом году с Севером так выеживался, пока докрасна разогретую трубку не продул растворителем монтажной пены.

  5. #5

    По умолчанию

    Заправляли недавно и меняли фильтр думали, что в системе была вода.

  6. #6

    По умолчанию

    Моноблок новый, был установлен в сентябре 2017г. Заработал и успокоились. а зимой не пользовались. Только летом стало понятно, что не холодит.
    Прежде стоял Техноблок менее производительный но холодил очень неплохо.
    И простите за невежество, что такое "пушто"

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо придется выпаивать.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Может, кто знает длину и диаметр установленных капиллярок.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    Регистрация
    18.06.2018
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad5990 Посмотреть сообщение
    Моноблок новый, был установлен в сентябре 2017г. Заработал и успокоились. а зимой не пользовались. Только летом стало понятно, что не холодит.
    Прежде стоял Техноблок менее производительный но холодил очень неплохо.
    И простите за невежество, что такое "пушто"
    Пушто — это значит пусто!

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    1,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pawlyxa Посмотреть сообщение
    Пушто — это значит пусто!
    можно и так
    пушто - Значение: Потому что

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •