Сообщение от
sergei13
...внешний блок rxyq18p9w1b и 21 внутренних блока.
всё работает идеально за исключением 2х внутренних блоков (касетники) fxzq32m9v1b и fxzq40.
во время работы данных блоков происходит сбой работы,
невозможно изменить скорость вентилятора(медленное вращение),
не реагирует на изменение температурных уставок,
клапан не открывается-фреон не поступает.
после перезагрузки этих блоков по питанию работоспособность возобновляется на какой то промежуток времени, иногда на сутки иногда дольше.
есть информация что кондиционеры работают постоянно и возникло предположение что они выпадают по этой причине. если у кого есть какая ни будь информация или предположения по данному вопросу...
Социальные закладки