подскажите, пожалуйста , как правильно заправить хладагентом холодильник "бирюса-22". что контролировать: давление, трубку всаса, испаритель низкотемпературной камеры и т.д. предположим что заправка выполняется не по весу.
подскажите, пожалуйста , как правильно заправить хладагентом холодильник "бирюса-22". что контролировать: давление, трубку всаса, испаритель низкотемпературной камеры и т.д. предположим что заправка выполняется не по весу.
Посмотри в архиве
Штатная заправка проста: отвакуумировал и дал дозу. Если не пошло, ищи причину.
Давление, температура, обмерзание - не всегда признак нормальной работы: у "бирюсы-22" температура минус 14 вызовет обмерзание испарителя, но не вызовет отключения.
Если Вы мастер, то задайте конкретные вопросы: сделал так - имею вот так. По предъявленным показателям мы сможем определиться какой у Вас инструмент, и что можно сделать.
Если у Вас инструмента нет, не стоит всем морочить голову. Холодильник - это аппарат долговременного использования, и его нужно правильно ремонтировать.
[ если у вас инструмента нет, не стоит всем морочить голову. холодильник - это аппарат долговременного использования, и его нужно правильно ремонтировать.[/quote]
100 баллов
расклад примерно такой:
установил на холодильник контроллер, поэтому вопрос отключения не стоит - настроить можно как по температуре, так и по времени.
на компрессоре впаял сервисный штуцер (манометрический коллектор в наличии)
перед заправкой отвакуумировал,заправить тоже мог бы и по весам (кажется 124 гр. но когда заправлял весов под руком не было). преднамеренно немного перезаправил.
теперь по вопросу: знаю что "бирюса-22" сложен в визуальной заправке, поэтому и попросил помощи. когда запустил вначале, естественно, трубка всаса обмерзла до компрессора (давление 2 кг\см). несколько раз стравливал - сейчас всас обмерзает только чуть на выходе, около компрессора сухой, но прохладный (давление 1). испаритель в среднетемп камере обмерзает. за сутки холодильник набрал +3 (причем на половину загружен). пожалуй давление нужно еще скинуть.
и все таки вопрос:как правильно заправить без весов холодильник "бирюса-22".
голову морочить ни кому не собирался и вопрос по-моему вполне конкретный.
Ну так заправил же.
Давление чего-то велико. Может теплые продукты? Есть ли отключения по температуре? Если обмерзание на всасе постоянно, то наверно надо ещё стравить фреон, но если оно вылезло за сутки непрерывной работы холодильника - может дело и не в дозе.
Вы выбрали почти максимально замороченный способ ремонта...:D Еще бы +38 в комнате - набор был бы полный.
Во-первых ремонтировать (тем более без дозы) нужно пустой аппарат, даже в норме это отнимет часов 6.
Насчет вакуумирования Вы явно пошутили: даже в начале заправки (температура в камерах комнатная) достаточно +0,5...0,8 это около полной дозы, у Вас же при +3 в ХК давление целая единица, что за всякими пределами - либо плохо качает компрессор, либо в системе воздуха больше, чем фреона.
Расскажите про прогрев конденсатора.
процентов 75 в ремонте бирюса, из них 22-х, половина. заправляю конечно по весам, но можно и без них. для заправки использую старый пропановый баллон литровый с накрученной мамой ганзена, заправляю парами. так вот, после 20-ти минут вакуумировки парами входит в систему 40-50 грамм, зависит от температуры баллона, затем после включения бхп ещё раза три даю ему секунд по 5. с полной дозой давление в начале 0,7-0,8, через 20 минут работы фильтр тёплый, через 40 уже шелестит и соответственно, плакса вся протянута, через 1,5 часа уже отключается если термик на 1. и давление на всасе не более 0,5. примерно так.
бирюса 22, это нонсонс.частенько меняю на них компрессора. давая по табличке и по весу, за ней надо смотреть по протяжке испарителя, соответственно прибавляя или стравливая фреон. если тупо дать по табличке, проблем не избежать. так уж их делают.
я или проглядел, или одно из двух... чем заправлял?что-то высоковато давление, обмерзает всас-скинь лишку, и замерь температуру на испарителе холод. камеры, и что творится с кондесатором...
не согласен с мнением большинства высказавшихся, что у 22ой надо корректировать дозу. это относится к 18ой модели, у которой морозилка внизу, там да, сплошные заморочки с дозой, вместо 132 грамм по табличке доходило до 160. разрезал капилярку, виден местами серый налет от перетершегося цеолита, думаю это влияет.
всем спасибо. на оставшиеся вопросы отвечаю. систему заправлял как положено r12. давление высокое было потому как заправил преднамерено с избытком , потом скидывал понемногу.
холодильник набирает температуру +3 достаточно быстро. но плакса во время работы обмерзает, оттаивает только во время остановок - это правильно, или конденсат должен образовываться и во время работы (а не обмерзать)?