Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 34 из 34

Тема: Обмерзает ТРВ и испаритель

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    камера сделана мягко говоря через одно место,
    Вот причина, и если три года теплоизоляция еще держала, потихоньку увлажняясь, и первый же сбой или загрузка отепленными продуктами разбалансировала устоявшийся режим и машина не справляется с теплопритоками. У меня за последнюю неделю три вызова на подобные ситуации, принудительная оттайка каждые полчаса, запрет на посещение охлаждаемого объема опрыскивание конденсатора ледяной водой и к полуночи машина входит в режим снижения температуры в объеме с оттайкой через час.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Вот причина, и если три года теплоизоляция еще держала, потихоньку увлажняясь, и первый же сбой или загрузка отепленными продуктами разбалансировала устоявшийся режим и машина не справляется с теплопритоками
    Вы знаете, чем больше думаю, тем сильнее в этом начинаю убеждаться, ведь действительно, рабочие параметры в принципе не изменились, да, они не идеальны, например кипение слишком низкое, но ведь раньше не обмерзало, значит воздух был намного суше, получается что так. И кстати вспомнил директорша меня спрашивает, почему с потолка стало капать, я естественно сказал что теплоизоляция хреновая

  3. #23

    По умолчанию

    В камерах с покупателями изоляция не имеет столь большое значение. как в обычных камерах. Делали камеру, в которой ходят покупатели, совсем без изоляции-кирпичные стены и стеклопакеты. Тут главное правильно подобрать оборудование, правда не всегда всё можно предусмотреть.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    В камерах с покупателями изоляция не имеет столь большое значение. как в обычных камерах
    Снаружи камеры тепло, внутрь заходишь дубак, с потолка иногда капли капают.
    Так что делать в моей ситуации что-бы не обмерзало?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    в моей ситуации что-бы не обмерзало?
    оттайку почаще

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    Так что делать в моей ситуации что-бы не обмерзало?
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    оттайку почаще
    и температуру кипения поднять чуток

  7. #27

    По умолчанию

    Посмотрел прогноз в Бесарабке, ночью-100% влажность, в 12часов -86%.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    и температуру кипения поднять чуток
    каким образом? открываю трв, кипение да, поднимается, но сразу начинает заливать компрессор.
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Посмотрел прогноз в Бесарабке
    щас исправлю моё местоположение

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegjan Посмотреть сообщение
    каким образом? открываю трв, кипение да, поднимается, но сразу начинает заливать компрессор.
    Когда заказывали оборудование, наверняка звучала фраза " нам подешевле".

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Когда заказывали оборудование, наверняка звучала фраза " нам подешевле".
    и под эту фразу подобрали малой мощности воздухоохладитель

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Когда заказывали оборудование, наверняка звучала фраза " нам подешевле".
    Это сеть магазинов с самыми дешёвыми продуктами, кто им ставил камеру я даже не знаю, но сделано реально всё по минимуму - в щите управления два пускателя и один автомат, даже микропроцессор однодатчиковый, агрегат стоит на улице под открытым небом, даже тэн подогрева картера не поставили, зажали Вот и приходится теперь мучиться.

  12. #32

    По умолчанию

    Поставь регулятор кипения да и все. А вообще как многие тут говорили ( без вложений денег) сделать чаще оттайку.

  13. #33

    По умолчанию

    даже микропроцессор однодатчиковый,[/QUOTE]
    Поставь хотя-бы для начала контроллер с двумя датчиками, и поиграйся с оттайками

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Поставь хотя-бы для начала контроллер с двумя датчиками, и поиграйся с оттайками
    Да, так и решил для начала сделать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. BMW 525 E34 обмерзает испаритель
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:23
  2. обмерзает испаритель на витрине
    от Даша в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 00:03
  3. AIRVELL2350 Обмерзает испаритель
    от Володя68 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 05:20
  4. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
  5. Polair обмерзает испаритель
    от Andrey1982 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 17:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •