    Подскажите пожалуйста. В нулевой камере не устанавливается температура.
    В холодильной камере 5 и 4.7 в нулевой.

    Ещё вопрос,после открытия дверцы холодильного отделения и повышения там температуры,в течение какого время в холодильнике должна нормализоваться заданная температура?

    Неделю назад был liebherr 4015-20,был жуткий треск,температура в морозильном отделнии постоянно прыгала -12-26,в холодильной тоже не выходил на заданный режим. Приехал мастер,сказал нужна прошивка и как бы их ещё не научились перепрошивать.

    Короче Болгарию обменял на Германию,как говорили что с Германией таких проблем не будет.

    Но вот нулевая Камера че т не выходит на режим 0-3(((

    Вентилятор не включал.

  2. #2
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    инструкцию курите

  3. #3

    По умолчанию

    Курил. При 5 градусов в холодильной камере,в нулевой должно быть от 0 до 3 градусов.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Курил. При 5 градусов в холодильной камере,в нулевой должно быть от 0 до 3 градусов.
    А Правила Форума Александр Сергеевич вслух тебе читать будет? Курить вредно для мозга...

  5. #5

    По умолчанию

    Самый умный ученик был наверное в школе? Курить полезно! В малых дозах

  6. #6

    По умолчанию

    Теперь по делу. Сегодня с утра в хордилньой камере 4.4,в нулевой 4.8.
    Не пойму смысл в био фрэш.
    После закрытия двери в холодильнике,появился какой-то звук,типо выходящего воздуха.

  7. #7

    По умолчанию

    Логгер в зону свежести на неделю и будет конкретный ответ на ваш вопрос

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Просто в остальных камерах все нормально показывает,даже в нижней(для фруктов) 1.4. В настройках био фрэш поставил 3. В морозильной -20.
    Вот и не пойму в чём дело.

  9. #9
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Просто в остальных камерах все нормально показывает,даже в нижней(для фруктов)
    Так, сколько же камер в холодильнике?

  10. #10

    По умолчанию

    Био фрэш 2 ящика,холодильная,морозиль ная.
    В одном ящике(нижнем)1.8 градуса,в верхней для рыбы и прочее меньше 3.5 не опускалось. В морозильной -20,холодильная 5. Весь вопрос по верхнему ящику био фрэш.
    Не хотелось бы второй раз менять холодильник. В меню в подразделе био фрэш поставил цифру 1,завтра посмотрю на результат.
    Если опять брак. То куплю атлант,они шумноватые,но по охолождению вопросов нет к ним.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    После закрытия двери в холодильнике,появился какой-то звук,типо выходящего воздуха.
    Домовой там живёт... а ежели ты не был бы таким вредным, то я сказал-бы как его зовут и где он прячется, когда ты открываешь двери...

  12. #12

    По умолчанию

    Тебе смешно,а я тут бегаю как больной,второй холодильник меняю)))
    Я на форум и обратился,а тут,покури,подури)))
    Все перечитал по 5 раз уже.
    Сделал уже 1 в меню био фрэш.
    Завтра если с утра опять 3.8 будет в зоне свежести(верхней). То верну и этот холодильник обратно. И возьму Атланта.
    Фашисты разучились делать качественную технику,в т ч машины!
    Ладно бы стоил тысяч 15,можно закрыть было глаза на это)))) но.........

    Домовой то,хрен бы с ним)))(при закрывание двери,а не открывании,думаю через клапан воздух лишний стравливает),как в ЛИАЗах )))))
    Мне бы нулик в био фрэш бы))))))
    И вот уж очень интересно,сколько по времени восстанавливается заданная температура после открытия холодильника. Час? Три? Двадцать три?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    То верну и этот холодильник обратно. И возьму Атланта.
    То же вариант.
    Только вот подумайте , если вы выставите в холодильной камере температуру +5 градусов. как должен реагировать контроллер - охладить до +5 и выкл компрессор ,что бы не дай бог 4,99, температура поднимется до +5,99 и опять включить ? чтобы не дай бог не 6.как это отразится на долговечности работы компрессора ? если к тому же дверь холодильника открывается через каждые 15мин для считывания показаний термометра , установленного в стакан с водой?

  14. #14
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Завтра если с утра опять 3.8 будет в зоне свежести(верхней).
    Наверное известно, что температура измеряется в отсеке (секции) био-фреш - в банке с водой, проверенным термометром по истечении 24 часов?

  15. #15

    По умолчанию

    Выдерживаю по 5 часов. Потом смотрю.
    Весь холодильник в градусниках,в каждом углу. В холодильной сделал 4 градуса. Вот думаю,может это из за тёплой в доме температуры не добирает.
    С другой стороны в других то камерах порядок. И в морозилке не пляшет температура как в предидущем 4015.

  16. #16

    По умолчанию

    24 часа. Ого. Не знал.
    Но в нижней то нормально всё секции опять же

  17. #17
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Весь холодильник в градусниках,в каждом углу..
    Главное, термометр должен быть в банке с водой.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Главное, термометр должен быть в банке с водой.
    Да да,спасибо учёл. Градусник к дальней стенке ставить,я так пологаю?
    Хотя электронные тоже точно показывают в других зонах.

    И только что обнаружил,что в 4815 нет вентилятора распределения температуры),как в 4015. Хотел включить,а там нет этой Функции ((

  19. #19
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Да да,спасибо учёл. Градусник к дальней стенке ставить,я так пологаю?
    Хотя электронные тоже точно показывают в других зонах.
    Банка с термометром ставится по центру.

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    И только что обнаружил, что в 4815 нет вентилятора распределения температуры), как в 4015. Хотел включить, а там нет этой Функции ((
    Вентилятор есть и он работает почти постоянно в холодильной камере. Его работа завязана на зону био фреш и далее в холодильную камеру, его отключить нельзя. Он "распределяет" температуру и в холодильной камере.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 24.07.2018 в 22:11.

  20. #20
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Био фрэш 2 ящика,холодильная,морозиль ная.
    В одном ящике(нижнем)1.8 градуса,в верхней для рыбы и прочее меньше 3.5 не опускалось. В морозильной -20,холодильная 5. Весь вопрос по верхнему ящику био фрэш.
    Не хотелось бы второй раз менять холодильник. В меню в подразделе био фрэш поставил цифру 1,завтра посмотрю на результат.
    Если опять брак. То куплю атлант,они шумноватые,но по охолождению вопросов нет к ним.
    Блин вот народ!!!В нижнем ящике так и будет температура ниже в верхнем выше. Законы физики.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. повышается температура в холодильной камере Liebherr CBNes3956 Index20/001
    от Виталий731 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 01:35
  2. Ariston RMBA2185.L.019 (два компрессора) повышенная температура в ХК.
    от gosha74 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 11:34
  3. Повышенная температура в холодильной камере + 10
    от vasya81.81 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 12:16
  4. Атлант ХМ 4012 022 повышенная температура в ХК.
    от krym в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •