Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Недостаточно фреона в испарителе Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.11.2012
    Сообщений
    37

    По умолчанию Недостаточно фреона в испарителе Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2

    Сплит Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2. Кассетный внутренний блок, холодопроизводительность 12 кВт, фреон R410A. Проблема такая: не хватает фреона в испарителе, температура кипения колеблется -25...-17 оC. Газовая труба вместо 3/4 (как положено по инструкции) была 5/8 с переходниками, заменил на 3/4. Стравил фреон, опрессовал азотом всю систему, отвакуумировал, заправил по весам 2650 г. Ничего не поменялось. Стравил фреон, демонтировал капиллярный узел, там в фильтре-осушителе была повернута сетка и цеолит высыпался. Капиллярные трубки прочистил (струной и растворителем), фильтр заменил на твердотельный BeCool. Распределитель отрезал со стороны КТ, визуально засора не обнаружил. Собрал все на место, отвакуумировал, заправил, опять тоже самое. Кипение -25...-17 оC, на жидкостной трубе 6-7 бар, токи 5.3/6.3/6 А, напряжение 375/375/375. Компрессор Sanyo C-SBN353H8D. Куда копать, где искать засор?

    Гидравлическая схема:
    Aerotek.png

    Фотография фильтра:
    IMG_20180717_150530.jpg

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zuben Посмотреть сообщение
    Куда копать, где искать засор?
    Там где аномальное охлаждение трубы, там и ищи.

  3. #3
    Патологоанат
    Регистрация
    03.07.2009
    Сообщений
    3,800

    По умолчанию

    ...а на "тепло" что творится? И уж если речь зашла о не соответствии диаметров, то и длину трассы необходимо указывать...
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Там где аномальное охлаждение трубы, там и ищи.
    ...это да, только непонятно, почему датчик на всасывании не "запретил" работу компрессора...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 22.07.2018 в 22:52.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Проверь все ли секции испарителя работают?