Сплит Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2. Кассетный внутренний блок, холодопроизводительность 12 кВт, фреон R410A. Проблема такая: не хватает фреона в испарителе, температура кипения колеблется -25...-17 оC. Газовая труба вместо 3/4 (как положено по инструкции) была 5/8 с переходниками, заменил на 3/4. Стравил фреон, опрессовал азотом всю систему, отвакуумировал, заправил по весам 2650 г. Ничего не поменялось. Стравил фреон, демонтировал капиллярный узел, там в фильтре-осушителе была повернута сетка и цеолит высыпался. Капиллярные трубки прочистил (струной и растворителем), фильтр заменил на твердотельный BeCool. Распределитель отрезал со стороны КТ, визуально засора не обнаружил. Собрал все на место, отвакуумировал, заправил, опять тоже самое. Кипение -25...-17 оC, на жидкостной трубе 6-7 бар, токи 5.3/6.3/6 А, напряжение 375/375/375. Компрессор Sanyo C-SBN353H8D. Куда копать, где искать засор?

Гидравлическая схема:
Aerotek.png

Фотография фильтра:
IMG_20180717_150530.jpg