    В голову лезут брендовые идеи ( так как ни одна нормальная не сработала ) вас накидаю и если не сложно уважаемые коллеги покритекуйте
    1 неисправен потолок ( клапан не полностью открывает проход)
    2 исполнитель зарос изнутри( продувки азотом не помогли)
    3 масляная пробка (опять же продувки не помогла)

  2. #22

    По умолчанию

    4 в трв прилетел нежданчик

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Менял дозы ( 4; 3; 2; 1 наиболее приемлемый результат показала 2 ее и оставил , старая дюза чистая
    Соленоед принципе тоже может копризничать только как проверить не выпуская?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Извиняюсь за корявость речи Т9

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    только как проверить не выпуская?
    пощупать.

  6. #26

    По умолчанию

    лично у меня такая установка работает на среднем холоде и и вся заточка у тебя как и у меня один в один!Только у тебя соленоид скинут с оттайки паром судя по фото .Ты точно уверен что там было -18 а не датчики подогнаны.Длинна ленты 8 метров,испаритель 1,2 м на выходе с ленты температура продукции 10 градусов ,куда там нужно -18?

  7. #27

    По умолчанию

    4 датчика по длине всей ленты ,продувается насквозь почти ,теплоизоляции ноль,если там сделать -18 испаритель льдом забьётся через час работы

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Проблема не В том чтобы получить температуру-18, а В том чтоб продукт выходил заданной температуры +8 ч то досталось при -12 установка сейчас не выходит на режим каждый день ведет себя по разному в жару может набрать -10— - 12 а на следующий день когда прохладней -8 с трудом

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Соленоед на оттайку перепаевал старый не держал на этот катушку нету привезли жду новую

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    -10— - 12 а на следующий день когда прохладней -8 с трудом
    что то вы не договариваете , температуру трубы после конденсатора и давление , температуру воздуха до и после конденсатора.

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Воздух Перед конденсатором 26.3
    После конденсатора 34.2
    Фреон после конденсатора 32
    Давление конденсации 18
    Давление испарителя 2.2
    Температура на конвейере -10

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    Фреон после конденсатора 32
    Давление конденсации 18
    чтото не всего 8 кельвин, ресивера у вас нету?

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    Воздух Перед конденсатором 26.3
    После конденсатора 34.2
    конденсатор точно чистый ?

    дюза у трв стояла такая же ?

    Компрессоры ZF * K5E с жидкостным впрыском
    Впрыск жидкости осуществляется с помощью клапана контроля температуры нагнетания (DTC).
    тот же клапан DTC может использоваться для всех компрессоров ZF * K5E и одобренных хладагентов.
    Цель клапана DTC - устранить необходимость в стандартной капиллярной трубке.
    Компрессоры ZF (спецификация 567) включают в себя верхнюю крышку с колпачком клапана. DTC
    клапан оснащен специальным профилем лампы, который должен быть установлен в верхней скважине
    компрессор, измеряющий температуру, ближайшую к выпускному отверстию. Комбинация лампочек / сильфонов
    вводится только тогда, когда требуется охлаждение и в необходимых количествах. Соединения клапанов DTC
    1 "Rotalock для впрыска компрессора и 3/8" пайки для подключения к жидкости
    линия.
    Чтобы предотвратить частичную или полную блокировку в порту инъекции, вызванную стружкой, инородными телами и т. Д.
    фильтр должен быть установлен в линии жидкости до входа клапана DTC."
    "
    нормально работает?

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Конденсатор и испаритель чистые.
    А на счет дюзы я ошибся стояла 2 поставил 4
    Ресивер есть

  14. #34

    По умолчанию

    тогда есть 2 варианта, соленойд и трв ( грязюка прилетела уравнительная линия не хочет работать )

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Катушки пока все равно нет буду пробовать ставить другую дюзу

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    ставить другую дюзу
    отцепи баллон и погрей, посмотри реакцию (трв должно открыться, только аккуратней)

  17. #37
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    ждём еще одну замену компрессора

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Talur Посмотреть сообщение
    линия по охлаждению глазированных сырков постепенно перестала держать температуру минус 18, температура поднялась до минус 6, попробовали
    А не путаешь ли ты температуру кипения с температурой охлаждаемого воздуха? И для чего -18? И была ли когда то такая температура воздуха ? Если и была , то дпя чего? Там достаточно +1-+2 град, ниже- намучаешься с оттайкой . А глазурь не застывает потому , что охлаждающий воздух пролетает сквозняком , не контактируя с продуктом . Обеспечь завихрение потока , поставив 3-4 отбойника под 45град по длине шахты ( на потолке шахты) и все наладится.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    ждём еще одну замену компрессора
    с таким диким перегревом и при условии что трв он уже крутил и дюзу больше поставил?

  20. #40
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2015
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Промыл испаритель (вылезло много бяки) продул воздухом посушил азотом запаял обратно опять продул азотом спекулировал и вроде все пошло долго не гонял но температура падает бодрей и давление 2.2

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. Помогите советом!!!
    от Мару в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 12:36
  3. помогите советом
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 23:03
  4. Помогите советом
    от юрий1953 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 20:24
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •