    Здравствуйте, прошу не пинать сразу, кондиционерами не занимался не когда, в основном бытовой холод и электроника.
    Проблема такая, на этом кондиционере установлен электронный ТРВ (похож на EEV6-160-E только с непонятной маркировкой). Так вот по какойто не понятной причине у него увеличился внутренний диаметр. Т.е в данный момент как я понимаю нет нормальной конденсации ( давление на низкой магистрали - очень высокое) , из-за этого в течении 10 минут перегревается компрессор (jt170g-p8y1). Конденсатор и испаритель полностью отмыты и продуты в снятом виде азотом. Снимали этот трв и действительно он очень легко дуется, но таких трв в нашей месности в продаже нет. Пробывал разные программы по подбору длинны и диаметра капилярных труб но знаний для расчета не хватает. Рядом с этим кондиционером стоит такой же по производительности и тоже на 410 фрионе, так у него нет трв, а стоит капиляр, так что длинну капиляра мы знаем, а вот какой диаметр? Господа не ругайте сильно, если что не так объяснил. Может кто на вскиду по параметрам скажет.
    КОМПРЕССОР Daikin модель JT170G-P8Y1
    компрессор scroll (спиральный тип) R410A
    Рабочее напряжение 380 V
    Потребляемая мощность 5200 Вт
    Рабочий ток 8.9 А
    Производительность охлаждение (кВт.) 15.91
    Температура применения средняя /высокая
    Хладагент фреон R410A
    Подключение всасывающего трубопровода 19.32 мм
    Подключение разгрузочного шланга 16.15 мм
    Тип масла DAPHNE FVC68D
    Скорость вращения 2900 r/min [50Hz]
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    На всякий случай : там конденсатор из 2 слоев и мелкое оребрение. Последнюю неделю занимаюсь именно промывкой каждого слоя по отдельности (снятием войлочного одеяла)в данных кондеях при полной разборке. До меня блоки постоянно вставали по ошибке F31(высокое давл., перегрев), хотя, как обычно, передо мной их кто-то мыл. Сейчас как новенькие.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Конденсатор отдельно не снимали, но все промыли с двух сторон. Вариант с конденсатором отпадает. Остался только один вариант это выкинуть четырех ходовой и трв. Но вот какую капилярку ставить вместо трв не хватает знаний.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Может, сначала проверить датчики температуры?
    И ЭРВ, вполне нормально может начать работать.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    снимать ничего не надо , просто разобрать (хомуты откусить и пластинку открутить, которая крепится два слоя), раздвинуть немного слои конденсатора вставить между ними чего-нибудь , помыть со всех сторон.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Сегодня дождь, а вот завтра тогда поедем, и датчики проверим и конденсатор посмотрим. По результатам отпишу.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    zovan Спасибо огромное, сколько бы мы еще с ним мучались неизвестно. Действительно одеяло было между слоями. Низкий поклон добрый человек. Всем спасибо за советы.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Вот и я думаю, с чего бы порнослоник сломался?
    Оказывается, просто грязный был...
    А то уже колхозить капиллярку вместо ТРВ...

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    02.08.2017
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Каждый должен заниматься своим делом, без опыта можно и наколхозить)))))

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 00:45
  2. Подбор диаметра капилярной трубки кондиционера Panasonik u-b50dbe8
    от Dobry в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 11:38
  3. Фризер OFH 08 поскажите длинну капилярной трубки
    от arfa в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 08:04
  4. Уменьшение диаметра газовой трубки
    от Itar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 22:20
  5. увеличение диаметра трубки нагнетания