заменил забитую капелярку на кап сечением 0.мм.заправил по норме.в итоге осушитель горячий,отсасывающий трубопровод замёрз до компессора.в морозилке не актив.может ли быть причиной длина капелярки и какой она должна быть с сечением0.8мм???
заменил забитую капелярку на кап сечением 0.мм.заправил по норме.в итоге осушитель горячий,отсасывающий трубопровод замёрз до компессора.в морозилке не актив.может ли быть причиной длина капелярки и какой она должна быть с сечением0.8мм???
а какой длинны ты ее сделал- забыл написать. каким фреоном заправил-тоже. вообще такой капиллярки там должно быть по хорошему метра 4 (в пиковом случае 3). и дозу фреона нужно уменьшить, потому как теплообмена между капилляркой и обратным трубопроводом уже нет. R-12 105 г., R-134а 86 г. рекомендую R-12
А можно ли заливать фрион R-12, если там находиться синтетическое масло??
Можно.
Синтетика отлично растворяет R12. Так что заправляй, ничего не бойся.
strit71, кстати, а почему не нужно, позвольте осведомиться?
Социальные закладки