Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Как расчитать конденцатор.

  1. #1

    По умолчанию Как расчитать конденцатор.

    Здравствуйте! помогите с расчетом производительности конденцатора есть ли программа, что для этого нужно, Какие данные? и как это делается. За меня делать ничего не надо.Возник вопрос о недостаточной производительности конденцатора на чиллере нужно пересчитать и убедится что все соответствует.

  2. #2

    По умолчанию

    Все нашел на форуме есть в файловом архиве. Тема закрыта

  3. #3

    По умолчанию

    холодопроизводительность компрессора + электрическая мощность компрессора = потребная производительность конденсатора

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, учту. Я наверное неправильно вопрос задал, поправлюсь есть холодильная установка рабочая, необходимо проверить производительность самого конденцатора, как это можно сделать? данных по конденцатору нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Seregavid7 Посмотреть сообщение
    необходимо проверить производительность самого конденцатора, как это можно сделать?
    Этот теплообменный аппарат называется конденСатор. Производительность считается просто. Массу воздуха умножаешь на теплоёмкость и на дельту температур. Как это всё организовать-это уже другой вопрос, это сложнее.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Seregavid7 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, учту. Я наверное неправильно вопрос задал, поправлюсь есть холодильная установка рабочая, необходимо проверить производительность самого конденцатора, как это можно сделать? данных по конденцатору нет.
    маркировка какая на нем по каталогу пробить нет возможности?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    маркировка какая на нем по каталогу пробить нет возможности?
    маркировок нет. Документацию ищем.

  8. #8

    По умолчанию

    Конденсатор хоть какой воздушный , кожухотрубный, пластинчатый ? Почему возникла мысль что конденсатор маленький ?
    Слишком мало информации для анализа .Чтобы сопоставить факты нужны сл данные : температура воды на входе и на выходе в чиллер, давление на всасывающей магистрали , давление нагнетания , температура конденсации.
    Если вы пытаетесь запустить чиллер в котором вода до 35-40 градусов прогрета необходимо:
    1) отключить все теплопритоки
    2) открыть на всю катушку байпас на воде
    3) по мере приближения к заданной температуре постепенно закрывать байпасную линию
    4) по достижению заданной температуры подключать источники тепла ,иначе он будет отключаться по высокому давлению.

  9. #9

    По умолчанию

    Конденцатор Воздушный.

    Всем спасибо за ответы. Решили проблему снятием нагрузки с компрессоров работают теперь на 70%. С расчетами пока ничего не делали.Нет времени подойти к установке.

Похожие темы

  1. как расчитать ТРВ на агрегат
    от Сергей Р в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 18:32
  2. Помогите подобрать (расчитать) испаритель для витрины
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 18:32
  3. РАсчитать агрегат самостоятельно
    от ExpressAM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 22:29
  4. расчитать капилярную трубку
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 22:30
  5. как расчитать Компенсационные мешки
    от ALEX777 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 21:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •