Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Появляется трещина и выходит фреон

  1. #1

    По умолчанию Появляется трещина и выходит фреон

    Опыта мало, в интернете не чего не нашел. Ситуация такая, приехали на вызов,нашли течь. Образовалась трещина несколько микрон,на трубке которая выходит из верхней части компрессора. Запаяли. Проработал две недели. Опять встал. Пайка цела, трещина рядом. Вырезали проблемный участок,заменили на новый.История повторилась,но проработал чуть дольше. Ребята есть какие нибудь мысли?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wariant89 Посмотреть сообщение
    Ребята есть какие нибудь мысли?
    Фото проблемного узла в студию!

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    ... был лет 5 назад аналогичный случай в В. Новгороде... затрахались... в итоге Начальство посчитало более выгодным заменить наружку целиком...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    . затрахались..
    недавно то же меняли трассу но правда проработала она 10 лет

  5. #5

    По умолчанию

    фото не знаю как сюда залить. В итоге тоже будем менять кондеционер полностью. Мы только четыре раза приезжали ремонтировать.И до нас видно кто то уже поял это место. Это место находится сверху в 7 см. от компрессора.там где трубка уходит сразу в низ.Вот на этом угловом месте и рескается.Главное пайка всегда цела

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wariant89 Посмотреть сообщение
    Вот на этом угловом месте и рескается.Главное пайка всегда цела
    У меня тоже в этом же месте,накидали подольше припоя на это место ,пока работает.А мысли простые -труба говно

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Вот на этом угловом месте и рескается.Главное пайка всегда цела
    Напряжение на трубе. Когда гнули угол медь потянулась и создалось напряжение, от вибрации лопается именно этот участок выход поставить виброгаситель либо добавить еще 2 угла так как 3 угла играют роль виброгасителя.Труба Каким диаметром?

  8. #8

    По умолчанию

    Возможно. Но мы эту часть перепаивали. заменяли эту часть новым отводом.и такая же история.хотя на отводах метал тоньше чем у трубки

  9. #9

    По умолчанию

    12 мм.а далее на 10 переходит

  10. #10

    По умолчанию

    Кобру там проблематично поставить да и смысла нет.Просто обжигал трубу и припоя накидывал,один такой уже 3 год работает и проблем нет

  11. #11

    По умолчанию

    Тогда могу посоветовать только усилить припоем. Наплавить побольше так сказать бандажик )) если прям уж места нет. Я всетаки попробовал согнуть U С медяхи отжечь и забыть.


    Либо полукольцо с верху уместить

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wariant89 Посмотреть сообщение
    есть какие нибудь мысли?
    Компрессор может вибрирует или лишка раскачивается, изредка такое встречалось, свободы ему малость поубавить, если не помогает , то удлинять проблемный участок петлей или еще как нибудь.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wariant89 Посмотреть сообщение
    Опыта мало, в интернете не чего не нашел. Ситуация такая, приехали на вызов,нашли течь. Образовалась трещина несколько микрон,на трубке которая выходит из верхней части компрессора. Запаяли. Проработал две недели. Опять встал. Пайка цела, трещина рядом. Вырезали проблемный участок,заменили на новый.История повторилась,но проработал чуть дольше. Ребята есть какие нибудь мысли?
    Трубка скорее всего стальная обмеднёная. Деффект совсем не редкий. Из верхней части МК выпаивай, и обрезай сантиметров на 20. Менял на медную таким макаром - после проблемм не было.

  14. #14

    По умолчанию

    Или полностью узел пересобрать на отводах.

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    У меня тоже в этом же месте,накидали подольше припоя на это место ,пока работает.А мысли простые -труба говно
    И тряска из-за того, что кондиционер 7-ку расположили с видом на солнце. Ставили толсттостенную 8-ку, и петлю специально делали яйцеобразной, она сначала уходила в сторону, а потом шла к компрессору, потом вниз...

  16. #16

    По умолчанию

    У меня вопрос к wariant89. Ты вообще читаеш сообщения?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    петлю специально делали яйцеобразной, она сначала уходила в сторону, а потом шла к компрессору, потом вниз...
    нарисуй пожалуйста что получается не совсем понял

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Давот примерно так:

    кандей.jpg

  19. #19

    По умолчанию

    читаю.а что такое?

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Давот примерно так:

    кандей.jpg
    спасибо
    Я так и думал. просто не совсем понятно было
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    она сначала уходила в сторону, а потом шла к компрессору, потом вниз.
    теперь все ясно. спасибо за разьяснения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чиллер HITACHI RCUE320AG2 иногда появляется авария F4-41.
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 09:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 22:16
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:05
  4. битцер-4pcs-15.2 Трещина в компрессоре
    от filin в разделе Компрессоры
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 18:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •