лессар 9-ка, перестал работать на тепло.
Включается, растет ток трубки на кранах теплеют,вентилятор на внутреннем блоке не вкл, и вырубает защита по току, на холод работает нормально и ток в норме, четырех проводный клапан клацает на ощупь, до этого работал несколько лет нормально, заправлял сам по весам и с вакумацией когда вешал, после ни кто не лазил в него, может кто подскажет где искать причину, 4-х проводник полуоткрыт, капилярка, или датчик температуры который внутренний вентилятор не вкл? и еще внутренний блок висит чуть выше наружного и петли почти нет, но ведь несколько лет работал, и на холоде сейчас работает нормально.