Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Установка воздушного клапана (жалюзи) на низкотемпературный ВОП

  1. #1

    По умолчанию Установка воздушного клапана (жалюзи) на низкотемпературный ВОП

    Здравствуйте.

    Прошу поделиться опытом и мнениями. В связи с парообразованием и выпадением конденсата на потолке сзади ВОП хочется рассмотреть возможность установки воздушного клапана на ВОП, чтобы клапан закрывался во время оттайки. Камера морозильная, -18...-25 град., влага на потолке во время очередной оттайки оттаивает и капает на пол.
    ВОП большой, на 45кВт (два вентилятора 800мм). Рассматриваю возможность использования утепленных клапанов и клапанов с подогревом -
    http://ventar-s.ru/shop/vozdushnye-k...kim-tenom-sra/
    http://ventar-s.ru/shop/vozdushnye-k...u-uteplyonnyj/
    http://vensnab.ru/e_mag/view_good/781

    Стоит ли связываться с такой идеей? Может есть у кого-нибудь опыт?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    было решение от гюнтнера похожее... но как правило настройкой оттайки проблемы решались.

  3. #3

    По умолчанию

    Если просто поработать с процессором,поменять 3-5 параметров.

  4. #4

    По умолчанию

    Что именно менять и в какую сторону?
    4 оттайки в сутки, длительность 60-70минут, время капания 3-5 мин.

  5. #5

    По умолчанию

    Да всё надо менять и подгонять под ВПО,и это ещё не все параметры ,например температура конца оттайки

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    например температура конца оттайки
    и где расположен датчик оттайки. а вот та хрень вентиляционная примёрзнет как нефиг делать. и подогрев может не спасти. кстати как ФИО ВОПа?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и где расположен датчик оттайки.
    Да тут много непоняток в том числе и по мощности тенов

  8. #8

    По умолчанию

    А по сути применения вентиляционного клапана?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elektrofil Посмотреть сообщение
    А по сути применения вентиляционного клапана?
    какая суть? где написано что его ставят на ВОП? поставь-мы тоже узнаем..)

  10. #10

    По умолчанию

    Elektrofil, у меня была похожая проблема с камерой для хранения мороженого, но конденсат собирался перед воздухоохладителем плюс ещё и вентиляторы прихватывало после оттайки

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Elektrofil, у меня была похожая проблема с камерой для хранения мороженого, но конденсат собирался перед воздухоохладителем плюс ещё и вентиляторы прихватывало после оттайки
    С это проблемой боролись с помощью настроек, время стекания, Макс длительность 30 мин, темп конца оттайки 22, частота 4-5 часов, если прихватывает винты, то ПЭН на диффузоры и вместе с оттайки, датчик оттайки на верхнем Калаче Вора, обязательно заизолирован.

Похожие темы

  1. Втулка жалюзи MHI SRK35ZGX-S
    от maxship в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 21:53
  2. Раздельная регулировка воздушного потока
    от lebedev в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 13:46
  3. Установка 3-х ходового клапана на "только холод"
    от ViCo в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 20:43
  4. Ремонт воздушного компрессора
    от bonamassa в разделе Курилка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 14:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •